循环风紫外线空气消毒器过滤网清洗频次分重点部门和非重点部门吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-6-9 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 天师 于 2014-6-10 11:25 编辑

循环风紫外线空气消毒器过滤网清洗频次分重点部门和非重点部门吗?如产房属于重点部门每月清洗吗?治疗室等每季度清洗吗?《医院空气净化管理规范》循环风紫外线空气消毒器
5.5.4注意事项
5.5.4.1消毒时应关闭门窗。
5.5.4.2进风口、出风口不应有物品覆盖或遮挡。
5.5.4.3用湿布清洁机器时,须先切断电源。
5.5.4.4消毒器的检修与维护应遵循产品的使用说明。
5.5.4.5消毒器应取得卫生部消毒产品卫生许可批件。



卫生部, 空气净化, 过滤网, 紫外线, 消毒器


上一篇:手推式紫外线灯强度监测下一篇:为什么那么多的微生物采样监测出的结果都是“无细菌生长”?





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-6-9 11:42:01 | 显示全部楼层


个人认为循环风紫外线空气消毒器过滤网清洗频次不应分重点部门和非重点部门,达到的环境效果应该一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2014-6-9 11:42:02 | 显示全部楼层


我院没有这样分类。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

492

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2014-6-9 11:42:03 | 显示全部楼层


我们要求使用频繁的科室要增加清洗的次数。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-6-9 11:42:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 佳蕙淼淼 于 2014-6-9 14:28 编辑

开始我也这样认为的:循环风紫外线空气消毒器过滤网清洗频次不应分重点部门和非重点部门。不过,转念又想,重点部门使用的情况和普通科室大相径庭晒,而且要求又严格额,不过,环境的要求应该依照国家卫生标准,并可以以此为依据进行消毒处理等。






回复

使用道具 举报

0

主题

623

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-6-9 11:42:05 | 显示全部楼层


还是按照要求执行比较好






回复

使用道具 举报

0

主题

1030

帖子

1025

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1025
发表于 2014-6-9 11:42:06 | 显示全部楼层


每季度清洗1滤网次,滤网破碎应及时更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

834

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2014-6-9 11:42:07 | 显示全部楼层


过滤网清洗频次
    过滤网清洗,一般医院都是设备科和厂商笼统的每季度清洗或科室电话预约清洗。过滤网清洗的目的是有效截留,防止积尘影响除尘效能。大家知道,过滤网清洗频次应该与下列因素有关:
1、消毒机技术参数:ACH值和过滤网结构。ACH值代表了消毒机每小时空气处理量,也相当于功率,要看消毒机的铭牌就知道。过滤网密度截留或吸附1微米还是5微米尘埃粒子,滤过率不同;
2、消毒机机构原理:采用的过滤技术是纤维膜过滤网?活性炭过滤网?光触媒过滤网?
3、当地空气污染度:不同省城的地域性污染、不同气候环境的季节性污染、不同场所的阶段性污染(医院周围交通、市场、基建等)
4、消毒机工作时与处理面积:每天开机时数越长,积尘率越高。处理面/体积越大,积尘率越高。

     因此,综合考虑上述因素确定清洗频次是比较科学的做法。重点部门和非重点部门空气质量要求不同,评测以5分钟还是15分钟沉降不超过4CFU,说明有3倍的差异。相同条件下重点科室与非重点科室可以有3倍量的差别,也就是同样条件,一个10天清洗(15分钟重点科室),一个可以30天清洗(5分钟非重点科室)。但这只是两者之间的间隔评估,时间如何确定呢?现实情况往往是重点科室安装大功率柜机解决洁净度问题,所以不考虑机型问题的话,解决方案以初期拆卸观察过滤网积尘度,达到必要清洗限度时,看多少时间,再制定清洗周期为好。任何清洗频次脱离了环境条件说事,恐怕都不能服众,也谈不上科学。

给一个某医院的动态消毒机清洗消毒要求参考:

一、紫外线循环风空气消毒机维护
1,维护保养机器时,必须先切断电源。
2,每周对消毒机器表面清洁1~2次。
3,每2-4周清洗一次过滤网,保持干净整洁。使用场所污染较严重、发现灰尘较多时宜提高清洗频率,并详细记录。
4,至少每半年厂家检查维护消毒机一次,清洁一次机内各零部件表面灰尘。酒精清洁紫外线灯管并有记录。

提供参考,欢迎进一步探讨。






[h2]评分[/h2]





参与人数 2威望 +3
金币 +3

收起
理由





二道桥的羊肉串

+ 1
很给力!




乔-乔

+ 2
赞!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

652

积分

高级会员

Rank: 4

积分
652
发表于 2014-6-9 11:42:08 | 显示全部楼层


我院部分科室,每月清洗一次过滤网。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-6-9 11:42:09 | 显示全部楼层

胡杨 发表于 2014-6-9 13:25
过滤网清洗频次
    过滤网清洗,一般医院都是设备科和厂商笼统的每季度清洗或科室电话预约清洗。过滤网清 ...
任何清洗频次脱离了环境条件说事,恐怕都不能服众,也谈不上科学。
一切从实际出发,科学论证。
谢谢分享!