再来补充一下几次采样的背景吧:
12月7日采样:
第一手术间空气消毒中,装修未完工的中央空调工作中,采样结果:细菌总数157cfu/m3,5个点均有金葡菌,1个点有霉菌、四联球菌。
第二手术间空气消毒后,术前准备中,装修已完工的中央空调工作中,采样结果:细菌总数94cfu/m3,1个点有金葡菌
经调查,近期参与手术人员患感冒较多,有患上感、咽炎参与。对两个手术间进行通风,清洁消毒。
12月11日采样:
第一手术间空气消毒后,未开启装修未完工的中央空调,采样结果:细菌总数94cfu/m3,无致病菌生长。再开启中央空调,在出风口下方采样,细菌总数94cfu/m3,其中3个菌落为真菌样菌落。
第二手术间空气消毒后,未开启中央空调,采样结果:细菌总数63cfu/m3,无致病菌生长。再开启中央空调,在出风口下方采样,细菌总数32cfu/m3,无致病菌生长。
停用第一手术间,中央空调装修完毕,进行清洁消毒,于12月25日再次采样。采样时模拟手术进行时的状态,即开启动态空气消毒机和中央空调50分钟并进行采样,但无人员出入。结果第一手术间又检出金葡菌,而其他2个手术间均符合标准。
如此结果,真的很郁闷,各位老师,接下来该怎么办呢?
|
|