查看: 783|回复: 17

布局改变需要做环境卫生学监测,有必要连续做三次微生物培养吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2015-5-6 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


东住院大楼落成,手术室搬新址,院感科采样空气、物表做微生物培养,需要连续做三次吗?请各位老师给予指导。



上一篇:生物监测下一篇:空气监测频率





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

446

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2015-5-6 11:12:01 | 显示全部楼层


我院手术室维修后一般都监测三次。






回复

使用道具 举报

0

主题

791

帖子

691

积分

高级会员

Rank: 4

积分
691
发表于 2015-5-6 11:12:02 | 显示全部楼层


一般都监测三次合格后方可使用






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

1651

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1651
发表于 2015-5-6 11:12:03 | 显示全部楼层


13.2.2 空气消毒设备与空调设备检修或更换后,应按照GB159122的要求进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

511

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2015-5-6 11:12:04 | 显示全部楼层


请问各们老师,搬新楼应做几次培养且均合格后才能使用?有没有相关规范要求,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2015-5-6 11:12:05 | 显示全部楼层


"手术室维修后一般都监测三次.一般都监测三次合格后方可使用",这个要求有出处吗?假如监测一次结果合格,有必要连续三次吗?当然了监测一次不合格,就要积极查找出原因,再监测,直至合格为止,但是,前提是造成不合格的原因是什么,必须追溯。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-5-6 11:12:06 | 显示全部楼层


医院空气净化管理规范
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
没见规范要求连续监测三次。供应室的灭菌设备维修后规范要求连续监测三次。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

434

帖子

452

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
452
发表于 2015-5-6 11:12:07 | 显示全部楼层


我们医院一般都是连续三次检测合格才可以






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2015-5-6 11:12:08 | 显示全部楼层


尘埃老师说的对,我也没见过这样的文件






回复

使用道具 举报

0

主题

2036

帖子

1992

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1992
发表于 2015-5-6 11:12:09 | 显示全部楼层


7#老师说的对,没见过手术室维修后监测三次均合格才能使用的规定。