查看: 1273|回复: 21

求助:层流手术室空气培养平皿 置恒温箱培养24h还是48h?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2015-4-22 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 格桑拉 于 2015-4-22 00:26 编辑

医疗机构消毒技术规范2012:将送检平皿置恒温箱培养48h,计数菌落数;医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013 :采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。 求助老师们:我们在实际操作过程中,该遵循哪一个标准呢?是培养24小时就出报告,还是等到48小时出报告?



上一篇:关于配液中心采样是问题下一篇:注射室消毒灭菌检测





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2015-4-22 00:22:01 | 显示全部楼层


延长培养时间之目的,在于:让生长缓慢的菌落亦能长成肉眼见得到之大小而已。谢谢!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2015-4-22 00:22:02 | 显示全部楼层


洁净手术室空气培养的平皿置于恒温箱培养24小时,空气培养要遵循《空气净化管理规范》,规范中提到洁净手术室的空气培养遵照《医院洁净手术部建筑技术规范》






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2015-4-22 00:22:03 | 显示全部楼层


按照规范要求执行,培养24小时。






回复

使用道具 举报

0

主题

476

帖子

438

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
438
发表于 2015-4-22 00:22:04 | 显示全部楼层


24小时,普通科室48小时






回复

使用道具 举报

1

主题

133

帖子

455

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
455
发表于 2015-4-22 00:22:05 | 显示全部楼层


应该按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 执行,采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。我院按此规范执行。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2015-4-22 00:22:06 | 显示全部楼层


谢谢楼上老师们的回复,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2015-4-22 00:22:07 | 显示全部楼层


谢谢路过学习了,我们医院执行的是48小时,立即改正。






回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2015-4-22 00:22:08 | 显示全部楼层


层流应该执行GB50333-2013。






回复

使用道具 举报

0

主题

558

帖子

545

积分

高级会员

Rank: 4

积分
545
发表于 2015-4-22 00:22:09 | 显示全部楼层


我们医院执行的是24小时,普通科室48小时。