baihehua 发表于 2014-12-30 12:57 《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定手术区布5 点(双对角线布点),周边区8 点(每边内2 点)
1021
1001
尘埃1969 发表于 2014-12-30 13:40 胡必杰《医院感染预防与控制临床实践指引》: 百级洁净手术室微生物监测布点是21点
马车 发表于 2014-12-30 15:37 还有一句,要看清楚,GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和 ...
170
136
注册会员
2096
2047
mazuizhou 发表于 2014-12-30 16:42 千级洁净手术室微生物监测布点是14,你是这样理解吗