查看: 2950|回复: 17

关于紫外线累计时间记录问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-6-30 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


哪位老师知道:紫外线累计使用时间超过1000小时,但强度监测在70UW以上,如果灯管继续使用,累计使用时间是否继续登记下去,还是从1开始累计?



上一篇:医院食堂的餐具卫生学监测由谁做?下一篇:医院环境卫生学检测





回复

使用道具 举报

0

主题

449

帖子

600

积分

高级会员

Rank: 4

积分
600
发表于 2013-6-30 16:48:01 | 显示全部楼层


应该继续登记吧,因为消毒技术规范上面也说明有效寿命应≥1000小时,而在有效强度范围内可以继续使用,那就应该继续计时,假如在1055小时后,监测有效强度不合格的时就应该更换了,不知道对否,请指教






回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2013-6-30 16:48:02 | 显示全部楼层


如果灯管继续使用,累计使用时间应该继续登记下去。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2013-6-30 16:48:03 | 显示全部楼层


只能使用1000小时,即使仍未失效,也不能继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

661

帖子

644

积分

高级会员

Rank: 4

积分
644
发表于 2013-6-30 16:48:04 | 显示全部楼层


建议更换灯管,因为虽然强度现在达标,但时间已超了,那你每天使用前都检测强度吗?如果不每次检测多长时间检测一次,如何能保证紫外线灯管的消毒效果?所以最好直接更换灯管。






回复

使用道具 举报

0

主题

883

帖子

142

积分

注册会员

Rank: 2

积分
142
发表于 2013-6-30 16:48:05 | 显示全部楼层


建议老师更换灯管,即使仍未失效也不能使用,个人意见!






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

467

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
467
发表于 2013-6-30 16:48:06 | 显示全部楼层


我认为灯管继续使用,累计使用时间应该继续登记下去。






回复

使用道具 举报

0

主题

301

帖子

244

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
244
发表于 2013-6-30 16:48:07 | 显示全部楼层


这个问题以前有过讨论,我也纳闷,厂家说明书说紫外线灯寿命不少于5000小时,但有的书又说只能记录1000小时,觉得是种浪费,能有高手指点一下就好了。






回复

使用道具 举报

0

主题

235

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2013-6-30 16:48:08 | 显示全部楼层


按照GB19258—2003 ,5.10紫外线辐射通量维持率/寿命。执行就可以了






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2013-6-30 16:48:09 | 显示全部楼层

xcu2008 发表于 2013-6-30 17:32
                               
登录/注册后可看大图

只能使用1000小时,即使仍未失效,也不能继续使用。
超过1000小时,只要强度监测在70UW以上,灯管可以继续使用的,但需要增加监测的频率。