查看: 2129|回复: 11

手术室的动态空气平皿的布点情况如何?采样时间

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-7-20 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-7-20 09:51:01 | 显示全部楼层

回复 1# 千里马


    空气都只有静态的判断标准,都是在消毒或自净后采样不知贵院手术室是哪种?洁净手术部还是普通手术室呢?前者按照《医院洁净手术部建筑技术规范》要求布点及判断;后者就是常规的监测方法了。






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
发表于 2011-7-20 09:51:02 | 显示全部楼层


是层流手术室。我是想看一看在手术进行中手术室的环境如何,因近期病人回病房发烧的较多,已按静态标准测试不超标,才要看一看在手术进行中手术室的环境,不知怎样采样,什么时间采样,请老师们指点






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-7-20 09:51:03 | 显示全部楼层

回复 3# 千里马


    动态的没有标准,如果要采样最好用空气采样器。






回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2011-7-20 09:51:04 | 显示全部楼层

回复 4# 茶韵幽香
请教版主:空气采样有必要在扣着的平皿下铺放无菌纱布吗?手术室自采样监测,现要求是每月还是季度采样?






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
发表于 2011-7-20 09:51:05 | 显示全部楼层


《医院洁净手术部建筑技术规范》没要求铺无菌纱布,我省要求是每月采样检测






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-7-20 09:51:06 | 显示全部楼层

回复 5# 604885504


   正在修定的《 手术部(室)医院感染控制规范》中要求:14.1.4 每季度对空气卫生学效果按25%进行抽测,有问题随时监测。
  我觉得没有必要垫。






回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2011-7-20 09:51:07 | 显示全部楼层

回复 7# 茶韵幽香
谢谢指导,大市质控来我院检查,护士长看见他们垫着就要求我们效仿,其实拿出的纱布垫是无菌的,检查的又没按无菌操作,再者拿出的平皿的盖缘不可能、也不需要无菌,本人主张按循证逻辑做事,反对教条的效仿而不求证行为的目的和意义。






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2011-7-20 09:51:08 | 显示全部楼层


我们的是洁净手术室,动态采样不常规做,是抽查。即一台手术进行完毕后立即按标准采样,看污染情况,警示大家接台手术一定保证自净时间。北京市有自己的动态监测标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
发表于 2011-7-20 09:51:09 | 显示全部楼层


有哪位老师有北京市的手术室空气动态监测标准?如何做?请指教,谢谢