发表于 2012-4-9 16:30:05
|
显示全部楼层
《GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范》洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级 手术室名称 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大染菌
密度 个/c m2) 空气洁净度级别
手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 特别洁净手术室 0.2个/30min•90皿(5个/m3) 0.4个/30min•90皿(10个/m3) 5 100级 1000级
Ⅱ 标准洁净手术室 0.75个/30min•90皿(25个/m3) 1.5个/30min•90皿(50个/m3) 5 1000级 10000级
Ⅲ 一般洁净手术室 2个/30min•90皿(75个/m3) 4个/30min•90皿(150个/m3) 5 10000级 100000级
Ⅳ 准洁净手术室 5个/30min•90皿(175个/m3) 5 300000级
注:1浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2.《GB15982-1995医院消毒卫生标准》各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准
环境类别 范围 标准
空气cfu/ m3 物体表面cfu/c m3 医护人员手cfu/c m3
Ⅰ类 层流洁净手术室、层流洁净病房 ≤10 ≤5 ≤5
Ⅱ类 普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌室、烧伤病房、重症监护病房 ≤200 ≤5 ≤5
Ⅲ类 儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁室、急诊室、化验室、各类普通病房和房间 ≤500 ≤10 ≤10
Ⅳ类 传染病科及病房 - ≤15 ≤15
|
|