《卫生部重症医学科建设指南》明确规定ICU应每2张床配备一个水池
在第6届亚太感控APSIC-第9届SIFIC-第22届全国感控联合会4月12日“专家面对面”环节,台湾王任贤教授《环境去污的新视角》演讲后,有同道请教过王教授。王教授讲,洗手池的存在会增加感染的机会,水源如果被军团菌污染,使用过程中产生的气溶胶被患者吸入会引起军团菌肺炎,故在ICU中每2床安装1个洗手池从感控角度来说是不合适。
新的规范出来了吗?我们现在到底该怎么做,正在等待施工,请老师们支招,谢谢!



上一篇:ICU呼吸机相关性肺炎感染发病率的计算?下一篇:进入ICU会诊、检查工作,应该走那个通道?





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茉莉花开
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2014-10-20 08:49:01 | 显示全部楼层


我们NICU每个房间有一个洗手池,没做到两床一个。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-10-20 08:49:02 | 显示全部楼层


二〇〇九年十二月二十五日
新生儿病室建设与管理指南(试行)
第十一条 新生儿病室应当配备必要的清洁和消毒设施,每个房间内至少设置1套洗手设施、干手设施或干手物品,洗手设施应当为非手触式。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茉莉花开
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

451

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
发表于 2014-10-20 08:49:03 | 显示全部楼层


我院ICU(27张床)也是配三套洗手设施,没按照两张配一个洗手池。






回复

使用道具 举报

0

主题

587

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-10-20 08:49:04 | 显示全部楼层


专家的讲课只是个人观点,个人观点要成为指南或规范要经过反复论证,在新指南出台之前,我个人认为按旧指南执行,或提交院务会讨论。







回复

使用道具 举报

0

主题

793

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2014-10-20 08:49:05 | 显示全部楼层


确实存在着专家们的意见不统一,国家规范也是专家们直接制定的,但实际工作中会难于落实,我个人觉得ICU尽量不用大而开阔的房间,设置成单间或2-3张床位的小房间比较合理,每个房间配备一处洗手设施就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

587

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-10-20 08:49:06 | 显示全部楼层


军团菌污染水源并不是常发生的事,两害兼备取其轻,需要权衡..................






回复

使用道具 举报

0

主题

1026

帖子

960

积分

高级会员

Rank: 4

积分
960
发表于 2014-10-20 08:49:07 | 显示全部楼层


不好意思,发错了,我认为应加强快速手消的使用。







回复

使用道具 举报

0

主题

1217

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2014-10-20 08:49:08 | 显示全部楼层


二〇〇九年十二月二十五日 新生儿病室建设与管理指南(试行)
第十一条 新生儿病室应当配备必要的清洁和消毒设施,每个房间内至少设置1套洗手设施、干手设施或干手物品,洗手设施应当为非手触式。
我们NICU每个床单位配一瓶手消毒剂。






回复

使用道具 举报

0

主题

141

帖子

662

积分

高级会员

Rank: 4

积分
662
发表于 2014-10-20 08:49:09 | 显示全部楼层


我们在建的ICU之前的设计也没有按照每两张床配备一套洗手设施,但考虑到我们省里专家督导的时候严格按照标准去检查,后来院领导就让我们对照规范去设置洗手设施,因为《卫生部重症医学科建设指南》明确规定ICU应每2张床配备一个水池,所以我们又增加了几个,标准是达到了,但感觉有点太密集了,无奈之举。