【事件】
最近,CSSD的工作人员抱怨:压力气枪的扳手在使用后不能自动恢复原始状态,而且出气量似乎也没有以前那么大。
将气枪拆除进行检查。结果令人瞠目结舌(如图)。气枪中的气阀污染严重。


【规范】
在WS310-2016消毒供应中心、WS506-2016口腔清洗消毒、WS507-2016软式内镜清洗消毒  这三个国家规范中都有使用压力气枪的规定。


【隐患】
如图这样的气枪真的可用吗?尤其是管腔类器械的内部,监测起来相对麻烦一些。交叉感染的风险几率是很大的!


【值得注意的问题】
1.     由压缩机提供的动力空气各物质的含量:      要求气体含量O2,%(体积)20.4%~21.4%总油含量,mg/m3(环境压力)≤0.1CO,ml/m3≤5CO2,ml/m3≤500水汽,ml/m3≤67SO2,ml/m3≤1NO+NO2,ml/m3≤2固体颗粒物0.1~0.5μm,每立方米
回复

使用道具 举报

0

主题

1146

帖子

1123

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1123
发表于 2017-5-3 12:41:01 | 显示全部楼层


多谢老师的分享与指导,为临床经验又积累了,涨姿势






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

1651

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1651
发表于 2017-5-3 12:41:02 | 显示全部楼层


谢谢分享!学习学习再学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-5-3 12:41:03 | 显示全部楼层


学习了,感谢老师分享。   






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-5-3 12:41:04 | 显示全部楼层


非常感谢老师经验分享!学习了!






回复

使用道具 举报

0

主题

723

帖子

692

积分

高级会员

Rank: 4

积分
692
发表于 2017-5-3 12:41:05 | 显示全部楼层


学习了,气枪看样子是要经常维护的,前段时间,我们消毒供应中心的人员也在抱怨,气枪不出气了,检查了气枪的扳手,管道都是好的,就是不知道原因在哪,最后在气泵的那一端,发现有一个小开关,试着动了一下,气来了,不知道是谁把它关了,害死我们了。供应室的人员小的维修,故障排除还是要懂一点的。






回复

使用道具 举报

0

主题

519

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2017-5-3 12:41:06 | 显示全部楼层

雨后天空1018 发表于 2017-5-3 15:33
学习了,气枪看样子是要经常维护的,前段时间,我们消毒供应中心的人员也在抱怨,气枪不出气了,检查了气枪 ...
CSSD需要的知识面是非常广泛的。除医疗卫生方面的知识外,还要接触其他知识,如:
①电学:带电源器械的绝缘性检查
②机械:各种设备的使用及简单维护
③热学:湿热消毒、灭菌
④化学:各种清洗剂、除锈剂、消毒剂、化学测试方法....
⑥管理:制度、规程、HR、内部物流...
⑦信息:各种追溯系统...







回复

使用道具 举报

0

主题

1246

帖子

1210

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1210
发表于 2017-5-3 12:41:07 | 显示全部楼层


谢谢老师的分享!学习学习再学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

960

帖子

942

积分

高级会员

Rank: 4

积分
942
发表于 2017-5-3 12:41:08 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,长知识了






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2017-5-3 12:41:09 | 显示全部楼层


每每看到老师的帖子,总有满满的收获!
弱弱的问一下:压力水枪主要用于管腔类器械的清洗,对么?
如果是这样的话,口腔科的绝大多数器械都是实心,仅有牙科手机带有管腔,而且,这个管腔非常细。在只有牙科手机的情况下,还需要安装压力水枪么?