正在改造供应室,学习啦






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2009-2-24 14:47:31 | 显示全部楼层


污区、清洁区缺少相应洁具间,整体,污染区面积是否足够,各区面积分部应合理,还有看一次性无菌物品是否进入供应中心统一发放?






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2009-2-24 14:47:32 | 显示全部楼层


去污区面积不合理  建议把右边的敷料打包区并入去污区!






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2009-2-24 14:47:33 | 显示全部楼层


对了,进入污染区也必须有缓冲间,而且这一个还是比较重要的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2009-2-24 14:47:34 | 显示全部楼层


有个问题,工作人员进入去污区是直接进入,没有缓冲间,这个不符合要求,去污区面积太小,不利于工作开展,去污区没有设置接收污染器械的区域。
还有就是敷料打包间没有进敷料的传递窗,难道进敷料还得通过器械打包间?






回复

使用道具 举报

0

主题

565

帖子

177

积分

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2009-2-24 14:47:35 | 显示全部楼层


改建的布局有些欠合理:1、去污区面积偏小,未设缓冲间,防护用品的穿戴、拖洗、洗手、洁具的存放都是问题;另除了传递窗,去污区对外为啥还要开门?污车在哪里清洗存放?2、检查包装区面积和分布较合理,缺少清洁布类的入口;3、无菌物品存放区面积偏大,未设一次性无菌物品库房,对外发放应设传递窗,洁车存放和清洗可以合并一间。






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2009-2-24 14:47:36 | 显示全部楼层


1、你的水处理间在哪里?
2、洁具间放在哪里?
3、污车放在哪里?
4、去污间面积太小,只有4个洗涤池,那么手卫生水池、洗眼水龙头、特殊感染物品处置水龙头放在哪里?






回复

使用道具 举报

0

主题

565

帖子

177

积分

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2009-2-24 14:47:37 | 显示全部楼层


1、去污区的缓冲间应该是独立的,要固定洗手、防护设施,不能与检查打包区混用;2、清洁物品入口只需要设一个传递窗口;3、一次性物品库对外应该设门、对内设传递窗。






回复

使用道具 举报

0

主题

469

帖子

2

积分

新手上路

Rank: 1

积分
2
发表于 2009-2-24 14:47:38 | 显示全部楼层


一次性物品库和无菌物品存放区可设在同一间吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2009-2-24 14:47:39 | 显示全部楼层


已下载学习中,谢谢老师。