发表于 2016-12-28 08:49:10 | 显示全部楼层

黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...
老师总结的真详细,学习了,我们也正在改造供应室。






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

344

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
344
发表于 2016-12-28 08:49:11 | 显示全部楼层

上善若水95 发表于 2016-12-28 16:10
 1、一次性医疗用品(带包装)从哪里进入消毒供应中心?正常是有通路,缓冲(拆包区)进入一次性用品库 ...
老师好!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊。无菌区域要设洁具间吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2016-12-28 08:49:12 | 显示全部楼层

陈新娥 发表于 2016-12-28 15:08
清洗间不设传递窗,用小车传递可否?
我看见你清洗间有门和缓冲间相隔。建议在打包间的墙上设置一个传递窗,清洗后的器械就从传递窗进入打包间。如果灭菌器不安装在墙内,那么灭菌间到无菌物品存放间也要设置传递窗。这样物流线和人流线就明显分开,基本符合要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

344

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
344
发表于 2016-12-28 08:49:13 | 显示全部楼层

黔西南妇幼 发表于 2016-12-29 11:00
我看见你清洗间有门和缓冲间相隔。建议在打包间的墙上设置一个传递窗,清洗后的器械就从传递窗进入打包间 ...
谢谢老师指点!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊,可否。无菌区域要设洁具间吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2016-12-28 08:49:14 | 显示全部楼层

陈新娥 发表于 2016-12-29 16:15
谢谢老师指点!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊,可否。无菌区域要 ...
利用原来的走廊改建成缓冲间、洁具间是很好,但是必须做到人流线、物流线分开的布局。关于无菌区域设置洁具间当然好,应该设置在缓冲间,进入缓冲间——再到发物间——再到无菌物品存放间。






回复

使用道具 举报

0

主题

644

帖子

632

积分

高级会员

Rank: 4

积分
632
发表于 2016-12-28 08:49:15 | 显示全部楼层

陈新娥 发表于 2016-12-29 08:32
老师好!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊。无菌区域要设洁具间吗? ...
无菌区不用设置洁具间!            






回复