发表于 2010-12-20 22:12:13
|
显示全部楼层
回复 6# zhang123
灭菌区指的就是灭菌器所在位置。通常入口都是设在检查包装区的,因此和检查包装区属于一个区域。出口设在无菌物品存放区,如果缓冲间的洗手池都能影响到无菌物品存放区的湿度,那出锅时82℃的残余蒸汽和包内的残留气体会不会影响到湿度啊?
《 医院消毒供应中心第1 部分:管理规范》中规定:检查、包装及灭菌区的相对湿度/(%)是30~60%,而无菌物品存放区的相对湿度/(%)是低于70%,要求比检查包装区还高。检查包装区即有缓冲间还有专用洁具间,两个房间都有上下水,如果检查包装区的湿度没问题,无菌物品存放区的湿度就更不会有问题啦。
大家可以到供应室看看实际情况。欢迎继续讨论~
|
|