楼主: dearhang

供应室人员进出三区有何要求,顺序如何

[复制链接]

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-3-9 14:55:10 | 显示全部楼层


2009年消毒供应中心管理规范
-----去污区与检查包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-3-9 14:55:11 | 显示全部楼层
[h1]回复 #11 pigstar 的帖子[/h1]


是的,刚刚颁布的《WS310.1—2009 医院消毒供应中心 第1部分 管理规范》没要求在无菌物品存放区设置缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-3-9 14:55:12 | 显示全部楼层
[h1]回复 #12 布衣 的帖子[/h1]


11楼那是送审稿的内容 我还未拿到正式规范文件






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-3-9 14:55:13 | 显示全部楼层
[h1]回复 #13 pigstar 的帖子[/h1]


正式规范已经挂在卫生部网站上了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-3-9 14:55:14 | 显示全部楼层


我在8楼说的规范是指06年的讨论稿.布衣老师说的"刚刚颁布的《WS310.1—2009 医院消毒供应中心 第1部分 管理规范》没要求在无菌物品存放区设置缓冲间"。我在卫生部网站上看到发布了通知,但没有具体的内容.我们论坛也议论过这事.从本论坛上提供的讨论稿上看正如布衣老师所言.
确实是过去把重点放在无菌物品存放区将其要求提得很高是偏了,现在是纠偏的时候了.重点应该在检查包装区.存放区里的物品已是一个具有完整包装(已有阻菌能力)的产品了.还要咋?






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-3-9 14:55:15 | 显示全部楼层
[h1]回复 #15 柳莹依 的帖子[/h1]


现在可以下载了,康美老师已上传论坛里http://oc.gkteach.cn/viewthread.php?tid=16150&highlight=






回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2009-3-9 14:55:16 | 显示全部楼层


根据新规范要求以及国外供应室的布局,包装区域与无菌物品存放间可不设缓冲间,两区域的服装要求相同,即进入无菌区域不需再更衣服。






回复

使用道具 举报

0

主题

517

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2009-3-9 14:55:17 | 显示全部楼层


既然对无菌物品存放区的要求没那么严格了,那么无菌物品发放窗是不是可以不用装双门互锁的了?






回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-3-9 14:55:18 | 显示全部楼层


虽然比较前版降低了无菌区的洁净度要求,但是如果空气控制不能保证无菌区正压环境的情况下,还是用双门互锁的好!(个人意见)






回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

142

积分

注册会员

Rank: 2

积分
142
发表于 2009-3-9 14:55:19 | 显示全部楼层


请问老师一个问题:
   
     供应室可以与放射科毗邻吗






回复