发表于 2012-3-9 18:05:10 | 显示全部楼层

金陵 发表于 2012-3-10 00:55
                               
登录/注册后可看大图

个人感觉:1.清洁通道好像是比较“弯曲幽长”,人员进入污染区要走较长的路。此通道是原本就有的,还是重 ...
金陵你真是辛苦这么晚了还给我回信息,清洁通道原本就有条走廊,还有办公室在左边污染区在右边中间隔了个清洁区,从办公区到污染区不能经过清洁区,所以只能从通首走,手术室的污染器械是走污染电梯的,手术室专门电梯是物品从无菌室发放出来后专门装一台电梯直通手术室。(原来设计的时候考虑三台电梯,我们装了两台,另一台电梯没装,现在刚好可以装起来给供应室至手术室专用)






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2012-3-9 18:05:11 | 显示全部楼层

原设计图的问题较多,走廊占用空间较大,去污内设更衣室不符合基本原则,监测室是不需要的.建议要好好地修改一下,.详见图中意见.





贝林医院供应室平面20120310.pdf

(553.5 KB, 下载次数: 60)



2012-3-11 20:07 上传
点击文件名下载附件







[h2]点评[/h2]




男丁格尔


感谢风铃老师悉心的指导! 

发表于 2012-3-12 10:22




[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +2
金币 +4

收起
理由





男丁格尔
+ 2
+ 4
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-3-9 18:05:12 | 显示全部楼层

风玲 发表于 2012-3-11 20:10
                               
登录/注册后可看大图

原设计图的问题较多,走廊占用空间较大,去污内设更衣室不符合基本原则,监测室是不需要的.建议要好好地修改 ...
谢谢风玲老师提的意见,我们好好地修改一下






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-3-9 18:05:13 | 显示全部楼层


想请问一下各位老师,医院消毒供应室无菌区需要做十万等级的净化吗