0
68
499
中级会员
苦苦 发表于 2015-4-2 17:03 设计的挺好的,你是专业做净化设计的 我提几点意见 1、正负压手术室要有独立的区域,符合GB-50333; 2、 ...
使用道具 举报
43
77
注册会员
wodezuiai2450 发表于 2015-4-2 17:38 非常非常感谢你的意见。学习了。
1162
650
高级会员
wodezuiai2450 发表于 2015-4-2 15:16 前面图纸办公区没显示,现在补全。隔离病人现在打算从消防电梯上来。确实没考虑到大液体间。
112
236
杜鹃鸟 发表于 2015-4-3 09:52 不好意思,没看懂医师从医师通道进来后从哪里进入手术间?
淡年华 发表于 2015-4-3 10:47 百级手术间是否应该设置前室和后室。将来用C臂透视机器放置在哪里?
淡年华 发表于 2015-4-3 10:49 人流室图在哪里?我也有很多困惑,想参考一下。
wodezuiai2450 发表于 2015-4-3 11:01 这个没提出要C臂。前室后室的问题确实规范没明确说,参考相关文献,个人认为完全不用。
2
401
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页