您一定是一位工作细致,认真负责的老师.但您报告里面的问题,无论是否存在,写报告的目的和意义何在?
如果是 ...
谢谢小马哥!工作报告要有礼,有理,有力,有节。我认同。
我真的被层流手术室搞晕了。以上的问题主要是对照《洁净手术室管理规范》和《洁净空气技术规范》找的。我口头向院长简单汇报一下,他让我以文字的形式给他。
因此,写了此报告。目的是让院长及使用科室知道建立层流手术室的意义及如何正确使用它与有效管理他!
在我们监测中发现新风机组的粗效过滤网及中效过滤网根本没有人去清洗。因此,灰尘积满了。采样后结果是菌落数堆积如山。
外科洗手要求用洗手刷刷指缝,无菌干手毛巾是需要的,在建筑的过程中根本没有考虑进去,因此这些东西没有地点放置。
百级手术间没有使用院部的理由是费用贵,隔离手术间的电被医院断了。是何原因?不得而知。。。。。
再次谢谢您!有些问题还需要请您明示!
问题如上,依据是两个规范,事实采样结果及现场查看,解决方法需要院部重视以及多部门参与解决等。









回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-26 18:09:11 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-7-28 20:01
                               
登录/注册后可看大图

您一定是一位工作细致,认真负责的老师.但您报告里面的问题,无论是否存在,写报告的目的和意义何在?
如果是 ...
按照您的意思,我重新修改了我的工作汇报,不知道我是否理解了您的意思。现在贴出来,请把我看看,做个修改,非常谢谢您!
关于洁净手术室有关细节方面工作汇报

院领导:
院感办于4月23-24日对重点科室进行环境卫生学采样和现场检查,特别是对洁净手术室的空气采样与检查。为了使洁净手术室有效运转,发挥它应有的作用,必须对层流设备和洁净手术室进行科学管理,才能达到预期目标。
现将关于洁净手术室有关细节方面工作汇报如下:
1、百级手术室和隔离手术室没有启用。《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》第3.0.2洁净手术室分级使用提示。
感染手术患者应该安排在隔离手术室进行手术,《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》3.0.5条明确要求。目的防止院内交叉感染。
改进措施:启用百级手术室和隔离手术室,防止Ⅰ类手术切口感染及医院感染的发生。按照手术切口类别分别在相应的等级手术间进行手术。
2、护士的茶杯放的位置不合适。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》第5页非洁净手术室分级使用提示应放在非手术区。目的:控制人为的污染。
改进措施:和护理部一起加强监管。
3、百级手术室和外科洗手池设施已有锈斑。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》5.3建筑装饰的要求,必须保证建筑洁净环境。
改进措施:加强手术室内部管理,要经常保洁。
4、洁净手术室刷手间的刷手池没有配备洗手刷和无菌干手毛巾。不符合《手卫生规范》。外科洗手要求用洗手刷刷指缝,用无菌干手毛巾擦干。
改进措施:请院部尽快解决放置洗手刷和干手毛巾设施。
5、洗澡设施没有使用。进入洁净区前进行个人卫生处理,室外的衣服不能进入洁净区。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》5.2.5条要求,洁净手术室的污染途径有三种,其中有一条室患者及工作人员的自身带菌。
问题:没有热水。
改进措施:请相应部门进行协调。
6、设备层的环境与设备灰尘过多,不清洁,新风机组粗效滤网、中效过滤器、亚高效过滤器,不清洁而且有污染。同时制定了《医院空气净化管理制度》。
在我们监测中发现新风机组的粗效过滤网及中效过滤网灰尘积满了。采样后结果是菌落数堆积如山。
改进措施:根据《医院空气净化管理规范》的要求,请院领导按照职能部门性质进行职责划分。各个职能部门认真履行职责,共同做好层流设备的维护和保养。 5.3空气洁净技术
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
                        
院 感 办   
二0一三年七月二十八日







回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-7-26 18:09:12 | 显示全部楼层

niujialan 发表于 2013-7-29 09:58
                               
登录/注册后可看大图

按照您的意思,我重新修改了我的工作汇报,不知道我是否理解了您的意思。现在贴出来,请把我看看,做个修 ...
感谢您如此认真负责的对待每一份工作,相信您的工作一定会有所成就,会得到领导的认可和同事们的支持.
红色标识的部分与您探讨,不知是否妥当,供参考.
祝您工作顺利,开心.

1、百级手术室和隔离手术室没有启用。《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》第3.0.2洁净手术室分级使用提示。
感染手术患者(特殊感染:绿脓感染,气性坏疽,诺如病毒感染,破伤风,开放性结核活动期等)应该安排在隔离手术室进行手术,《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》3.0.5条明确要求。目的防止院内交叉感染。加强手术室管理,相关手术应至少在手术前一日在手术单注明感染类型,并以电话再次与手术室管理人员进行确认,安排合适的手术间及相关人员进行手术.
改进措施:合理启用百级手术室和隔离手术室,防止Ⅰ类手术切口感染及医院感染的发生。按照手术切口类别分别在相应的等级手术间进行手术。
2、护士的茶杯放的位置不合适。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》第5页非洁净手术室分级使用提示应放在非手术区。目的:控制人为的污染。(加强手术间物品摆放规范化管理)
改进措施:和护理部一起加强监管。
3、百级手术室和外科洗手池设施已有锈斑。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》5.3建筑装饰的要求,必须保证建筑洁净环境。
改进措施:分析出现锈斑的原因,对厂家及日常维护护士进行问责.首先进行除锈(采用除锈剂),同时加强手术室内部管理,要经常保洁。
4、洁净手术室刷手间的刷手池没有配备洗手刷和无菌干手毛巾。不符合《手卫生规范》。外科洗手要求用洗手刷刷指缝,用无菌干手毛巾擦干。
改进措施:请院部尽快解决放置洗手刷和干手毛巾设施。如果您医院采购的是免刷洗手液,可以不强求配置手刷,因为,外科机械刷手是不被推荐的措施,容易对皮肤造成潜在的损伤,反而增加感染的风险(美国手术室注册护士学会指南);干手设施,需要给医院一些选择,可以是毛巾,但毛巾清洗灭菌后,容易掉毛,反而产生棉絮,堵塞净化回风口,可以选择干手纸.也不一定需要装什么,手术开始前,在洗手池旁边放置一个小型的器械车,由巡回护士铺置相对无菌区域即可.
5、洗澡设施没有使用。进入洁净区前进行个人卫生处理,室外的衣服不能进入洁净区。根据《医院洁净手术部建筑技术标准GB50333-2002)》5.2.5条要求,洁净手术室的污染途径有三种,其中有一条室患者及工作人员的自身带菌。
问题:没有热水。(因为卫生清洁的需要,需要解决供应24小时热水即可,因为确实,国内外的手术室,也没有上班先集体洗澡,再上班的,没有任何一家医院是这样的...)
改进措施:请相应部门进行协调。
6、设备层的环境与设备灰尘过多,不清洁,新风机组粗效滤网、中效过滤器、亚高效过滤器,不清洁而且有污染。同时制定了《医院空气净化管理制度》(不清洁,和有污染是两个不同的概念,不知道您是不是有更加有力的现场检查情况和数据来进行描述)
在我们监测中发现新风机组的粗效过滤网及中效过滤网灰尘积满了。采样后结果是菌落数堆积如山。(堆积如山...这描述不是很确切,微生物报告是如何表述,我们就照实描述即可)
改进措施:根据《医院空气净化管理规范》的要求,请院领导按照职能部门性质进行职责划分。各个职能部门认真履行职责,共同做好层流设备的维护和保养。 5.3空气洁净技术







回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-26 18:09:13 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-7-29 10:37
                               
登录/注册后可看大图

感谢您如此认真负责的对待每一份工作,相信您的工作一定会有所成就,会得到领导的认可和同事们的支持.
红色 ...
谢谢您的回复与修改!您说的有道理,采纳了。采样后结果是菌落数堆积,无法计数。再次谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-7-26 18:09:14 | 显示全部楼层

niujialan 发表于 2013-7-29 11:19
                               
登录/注册后可看大图

谢谢您的回复与修改!您说的有道理,采纳了。采样后结果是菌落数堆积,无法计数。再次谢谢!
在与您的沟通中,收获很多,特别是您的工作精神和态度:执著,认真,负责.
相信您一定会得到领导的信任和同事们的支持.







回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-26 18:09:15 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-7-29 11:44
                               
登录/注册后可看大图

在与您的沟通中,收获很多,特别是您的工作精神和态度:执著,认真,负责.
相信您一定会得到领导的信任和同事 ...
谢谢您的鼓励和指导!我没有您在处理事情上客观和淡定!向您学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

43

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2013-7-26 18:09:16 | 显示全部楼层


院感人工作精神和态度:执著,认真,负责.







回复

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-7-26 18:09:17 | 显示全部楼层


我院不耐高温物品的灭菌使用的是戊二醛熏箱,依据规范,推荐使用等离子低温灭菌器,反映给老板,老板写论证报告,不知怎么写?需要哪些证据?论证报告就是这样的吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-26 18:09:18 | 显示全部楼层

wanjiusheng 发表于 2013-7-30 09:09
                               
登录/注册后可看大图

我院不耐高温物品的灭菌使用的是戊二醛熏箱,依据规范,推荐使用等离子低温灭菌器,反映给老板,老板写论证 ...
这不是论证报告,只是发现的一些问题向院部反映一下。论证报告是戊二醛熏箱不能使用了,为什么使用等离子低温灭菌器的原因等。






回复

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-7-26 18:09:19 | 显示全部楼层


这不是论证报告,只是发现的一些问题向院部反映一下。论证报告是戊二醛熏箱不能使用了,为什么使用等离子低温灭菌器的原因等。那怎样写论证报告才能说服领导购买等离子低温灭菌器,请老师指导