楼主: dearhang

层流手术室空气采样

[复制链接]

0

主题

903

帖子

551

积分

高级会员

Rank: 4

积分
551
发表于 2012-7-18 12:33:10 | 显示全部楼层


净化技术规范上应当说得很清楚吧,洁净系统工作30分钟静止后进行采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-7-18 12:33:11 | 显示全部楼层

孙若莉 发表于 2012-7-18 14:55
                               
登录/注册后可看大图

已经询问护士长了,她的理解是无人走动下为静态,还是强调洁净系统工作30分钟后进行采样,洁净系统机器是 ...
她说的只是静态的一部分,不全面。采样时,应该空调净化系统作用30-40分钟,达到净化级别了采样。静置10分钟,没有必要。至于层流设备是否运行,我个人认为是运行的。我回顾了一下,在外院和我院采样时的情况,都是净化设备运行时采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2012-7-18 12:33:12 | 显示全部楼层


静态每月做一次,动态每俩月做一次,都要做






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2012-7-18 12:33:13 | 显示全部楼层


应该说是层流净化设备运行30-40分钟,达到净化级别后,无人状态下,净化设备运行时采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

171

帖子

169

积分

注册会员

Rank: 2

积分
169
发表于 2012-7-18 12:33:14 | 显示全部楼层


最近听湘雅医院的刘珍如老师讲课,她说动态采样更有意义。






回复

使用道具 举报

0

主题

177

帖子

316

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
316
发表于 2012-7-18 12:33:15 | 显示全部楼层


询问了钟秀玲教授:静态是在无人情况;动态是指有人活动。层流手术间空气采样是监测层流洁净程度的,必须在机器工作情况下采样。同大家一起分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

177

帖子

316

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
316
发表于 2012-7-18 12:33:16 | 显示全部楼层

丫头~~ 发表于 2012-7-18 15:48
                               
登录/注册后可看大图

静态每月做一次,动态每俩月做一次,都要做
我们可做不起,南北院呢,规范可是没有这样的规定。






回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2012-7-18 12:33:17 | 显示全部楼层


请问:动态监测有参考值吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2012-7-18 12:33:18 | 显示全部楼层


有的,空气动静之比7.5.  手术中动态采样更有意义






回复

使用道具 举报

0

主题

113

帖子

441

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
441
发表于 2012-7-18 12:33:19 | 显示全部楼层

孙若莉 发表于 2012-7-24 12:42
                               
登录/注册后可看大图

我们可做不起,南北院呢,规范可是没有这样的规定。
在层流工作30分钟后放置培养基10分钟后送检,是这样吗?






回复