发表于 2012-4-1 08:52:10 | 显示全部楼层


我们也是用13个,按标准来,应该没错







回复

使用道具 举报

0

主题

1050

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2012-4-1 08:52:11 | 显示全部楼层


这个问题我曾经请教过专家:关键是要看你们的百级病房是中央型还是周围型的,中央型的百级病房:手术区5个点,周边区8个点;周围型的百级病房手术区13个,周边区8个。






回复

使用道具 举报

0

主题

484

帖子

396

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
396
发表于 2012-4-1 08:52:12 | 显示全部楼层


听胡国庆教授去年讲课时说是他负责修订的《医院卫生消毒标准》修改说明中100级手术间的采样布点方法是手术区13个,周边区6个,共19个皿,可是与其他同仁交流观念都不一样,还是等标准出台后再参照执行好些。






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

335

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
335
发表于 2012-4-1 08:52:13 | 显示全部楼层

szylh 发表于 2012-4-2 19:17
                               
登录/注册后可看大图

这个问题我曾经请教过专家:关键是要看你们的百级病房是中央型还是周围型的,中央型的百级病房:手术区5个点 ...
看到老师的回复,又学到新知识了!






回复

使用道具 举报

0

主题

3453

帖子

119

积分

注册会员

Rank: 2

积分
119
发表于 2012-4-1 08:52:14 | 显示全部楼层


以GB50333-2002的要求最高,按照它做的话,就能高要求,高标准了!






回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

222

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
222
发表于 2012-4-1 08:52:15 | 显示全部楼层


放几个培养皿的依据是什么,不管是13个或19个,要有一个合理的解释不然既浪费人力又浪费物力






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

217

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
217
发表于 2012-4-1 08:52:16 | 显示全部楼层


我来纠正一下,其实平时我们的叫法都不准确,应该称为一级、二级、三级手术室,分成集中送风、分散送风,一级的集中式手术区洁净度是百级,周围区是千级,
GB50333-2002中是这么说细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足沉降菌最少培养皿数规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。100级洁净度手术室最少培养皿是13个。而尘粒数的检测布点方法是手术区5个,周边区8个,所以应该是局部百级手术区13个,周边区8个,全部百级的手术区5个,周边区8个,还有局部千级的是手术区5个,周边区6个。








回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

217

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
217
发表于 2012-4-1 08:52:17 | 显示全部楼层


手术室的级别分为:Ⅰ级手术室,Ⅱ级手术室,Ⅲ级手术室,Ⅳ级手术室。Ⅰ-Ⅲ级手术室有手术区和周边区之分,手术区为需要特别保护的手术台及其周围区域,余下区域均为周边区。Ⅳ级手术室不分手术区和周边区。各级手术室不同区域的空气洁净度级别不同,有百级、千级、万级、十万级及三十万级之分。
GB50333-2002中要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足沉降菌最少培养皿数规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求,也就是说按这两种方法中布点数多的布点。沉降菌最少培养皿数明确指出100级洁净度区域最少培养皿是13个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅰ级手术室手术区5个,所以在测沉降菌的时候,Ⅰ级手术室手术区布点数应为13个。沉降菌最少培养皿数明确指出1000级洁净度区域最少培养皿是5个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅰ级手术室周边区8个,所以Ⅰ级手术室周边区布点数应为8个,即Ⅰ级手术室沉降菌采样共需布21个点(不包括对照)。沉降菌最少培养皿数指出1000级洁净度区域最少培养皿是5个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室手术区3个,所以Ⅱ级手术室手术区布点数应为5个。沉降菌最少培养皿数指出10000级洁净度区域最少培养皿是3个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室周边区6个,所以Ⅱ级手术室周边区布点数应为6个。即Ⅱ级手术室沉降菌采样共需布11个点(不包括对照)。







回复

使用道具 举报

0

主题

602

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2012-4-1 08:52:18 | 显示全部楼层


其实很好理解,还是我列个表出来吧,呵呵。

















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

268

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
发表于 2012-4-1 08:52:19 | 显示全部楼层

澄凤 发表于 2012-8-15 17:53
                               
登录/注册后可看大图

其实很好理解,还是我列个表出来吧,呵呵。
请问最少点数和最少皿数的区别是什么?不是一个点摆放一个皿吗?谢谢