发表于 2015-8-17 17:28:16
|
显示全部楼层
本帖最后由 cmu4h_yxc 于 2015-8-19 15:42 编辑
gb-50333-2013 表 13.3.11-2 测点位置表
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 测点数=面积平方米/开根号。
超过30平方米的房间五个皿,可是如果60平方米,90平方米以上的房间,如果还是采用摆放5个皿,显然不太合理。所以可以借鉴一下gb-50333-2013 表 13.3.11-2 测点位置表中对辅房的布点要求:面积平方米数开根号。
比如我院血液净化中心诊疗大厅432平方米,用计算器开根号后20.78,即须摆放21个皿。
|
|