baihehua 发表于 2013-9-11 14:21 ![](static/image/common/back.gif)
登录/注册后可看大图
老师您好,看到前几天您发的关于检验科改建布局的帖子,看了图纸。我院也正准备改建检验科中学,让院感科拿 ... 你好,首先很感谢您的信任。我也是新手,才干不久。个人觉得,需要注意的:
1、检验的分区清洁区、半污染、污染区,。三楼设置主要考虑区域划分。输血科是二类区域,要求较高,最好独立设置。办公区、休息、与生化室最好设置缓冲区,保证医务人员安全。
2、二楼:免疫区能否放到三楼。生物安全是重点。与微生物可以放在一个区域。
3、喷淋和洗眼装在哪?
4、如果能在一上楼的位置设标本接收窗口最好,采用中控的门,避免他科或患者进出。
5、如果能安装直接运送污物的电梯,直接下到一楼最好,污物存放和高压灭菌临近电梯处
6、以上是我的理解,不知道对不对,请你参考。另外可以在论坛上搜素一下有关生物安全的文件,这方面要求比较多。
|
|