灭菌物品冷却区和灭菌物品存放区无实际隔离,不符合干燥保存的要求。当然只能通过增大耗能解决,长期运行成本高,不太符合节能要求。






回复

使用道具 举报

wjc1130 该用户已被删除
发表于 2015-6-16 08:12:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:12 | 显示全部楼层

wjc1130 发表于 2015-6-16 11:55
每个区域都要有洁具间,不仅仅是去污区,检查包装灭菌区、无菌物品存放区也是需要的
这个规范没有强制要求,只是说包装灭菌区的洁具间要封闭的。所以,这样的做法与规范不冲突。






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:13 | 显示全部楼层

龙文鞭影 发表于 2015-6-16 10:25
灭菌物品冷却区和灭菌物品存放区无实际隔离,不符合干燥保存的要求。当然只能通过增大耗能解决,长期运行成 ...
那请问老师,可以直接在冷却区那里直接设计抽风设计吗?这个问题我们也考虑了,但是实际隔离会影响实际工作的便捷性。或者老师您还有更好的建议吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:14 | 显示全部楼层

不断追求 发表于 2015-6-16 10:24
1、去污间与仓库进出口门可以不要,另开,2、内镜清洗区与区污区之间的墙可否去掉
老师,第一个问题我也反馈这个意见了,第二个问题是上级医院的老师指出来说内镜属于昂贵精密器械,我们是出于保证器械安全才这样设计的。谢谢您的意见!






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:15 | 显示全部楼层

juhuabai 发表于 2015-6-16 09:52
3楼老师说的有道理啊,是故意的吗,楼主?
当然不是。这个意见我已经向主任反馈了,也谢谢您!






回复

使用道具 举报

0

主题

688

帖子

659

积分

高级会员

Rank: 4

积分
659
发表于 2015-6-16 08:12:16 | 显示全部楼层


不好意思,有好几个问题需要沟通:1.水处理间没有出入门;2.内镜与去污区之间的门是否可以不要,虽然你说的内镜较昂贵,但是应该都是及时处理后返还科室的吧(我们医院是这样的);3.辅助区的门可以在西边开放,建议换成东边开放就可以了;4.敷料间在内侧的话,那么清洁敷料从辅助区进入的话不合适,建议敷料打包间放在外侧,并且开门;5.检包区和发放区共用一个缓冲间,这样省地方,且可设置一个洁具间,也可共用一个洁具间;6.建议一次性物品仓库取消,我们消毒供应中心已经取消一次性物品的发放了,可根据当地的要求。7.建议手工清洗区可放在靠近水处理的那边墙上。以上是我个人的意见,仅供参考,我们消毒供应中心当初改造的时候,也是我设计的图纸,到省厅把关时, 基本上没有啥改动。






回复

使用道具 举报

0

主题

688

帖子

659

积分

高级会员

Rank: 4

积分
659
发表于 2015-6-16 08:12:17 | 显示全部楼层


第三条是辅助区的仓库门,不是辅助区的门,不好意思






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:18 | 显示全部楼层

王小苗 发表于 2015-6-16 15:47
不好意思,有好几个问题需要沟通:1.水处理间没有出入门;2.内镜与去污区之间的门是否可以不要,虽然你说的 ...
苗苗老师,首先很诚恳的感谢您提出的意见,下面进行问题讨论及答复:1.水处理间没有门应该是漏了,居然我们都没有发现......,马上改正!2.内镜清洗间这个意见也和主任反馈了,看看到时候具体怎么操作。3.辅助区的门的问题也反映了
4.重点来了。辅料的入口是我们没有办法调节的问题了,因为是在一楼,没有办法开门了,实在没有办法才这么设置的。5.关于缓冲间的问题,请问贵院是这样设置的吗?就怕领导下来说不符合规范(但其实共用缓冲间是不违反规范的)。6.一次性仓库我们还是归在供应中心管理。7.放在水处理间那边是出于排水考虑么?总之,谢谢老师了!






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-6-16 08:12:19 | 显示全部楼层

王小苗 发表于 2015-6-16 15:49
第三条是辅助区的仓库门,不是辅助区的门,不好意思
这个理解了,非常明白您的意思。






回复