toto 发表于 2013-10-15 16:14 登录/注册后可看大图 你们院感不参与设计布局吗?你们可以告诉他们,检验科没有必要建层流,有这个钱买点生物安全柜更好。
使用道具 举报
蓦然回首 发表于 2013-10-15 09:25 登录/注册后可看大图 检验科的老师可能感控知识面还停留在前几年,需要我们多洗脑,现在国家都反对过度建设层流了,跟上时代
禅静思语 发表于 2013-10-15 09:14 登录/注册后可看大图 也许是咱孤陋寡闻了。 “检验科老师说必须要建层流”——索要规范的依据,让咱也学习学习吧。
738
364
中级会员
y-lihua 发表于 2013-10-16 10:06 登录/注册后可看大图 我们提出的意见听不进,装修仍在继续,可能有我们不知道的情况吧,为什么一定要这样......已经尽力了!!
9263
9110
论坛元老
y-lihua 发表于 2013-10-16 10:15 登录/注册后可看大图 提出的意见建议没用,装修继续,也许是为了其他目的吧......,什么部门才有力量???这真是作为院感人的 ...
3142
3108
y-lihua 发表于 2013-10-16 10:01 登录/注册后可看大图 不叫我们参与,也不听我们意见,用钱请外面的什么公司设计,我们知道时,都已签好合同,开始装修了,提出 ...
禅静思语 发表于 2013-10-16 11:58 登录/注册后可看大图 留下书面的报告上交院长或主管院长,至少日后他们后悔的时候,领导还会知道有人是清醒的,院感不至于受到 ...
toto 发表于 2013-10-17 08:48 登录/注册后可看大图 你可以将意见打出来领导一份,自己科室留一份,检验科给一份,三方签字,然后就不管了,以后万一有什么, ...
蓦然回首 发表于 2013-10-16 11:09 登录/注册后可看大图 上报业务院长,改建之类都需要院感管理委员会的参与,这是规定