|
发表于 2013-3-11 11:37:12
|
显示全部楼层
卫生部《医院空气净化管理规范》2012版的要求如下:
5. 4 紫外线消毒
5. 4. 1适用范围
适用于无人状态下室内空气的消毒。
5.4.2 消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射 。安装时紫外线灯 ( 30 W 紫外线灯,在 1. 0 m 处的强度> 70 μW/ cm2 )应≥1. 5 W/ m3 ,照射时间≥30 min 。
卫生部《医疗机构消毒技术规范》2012版对紫外线灯管的要求如下:
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
综上所述,医院吸顶安装紫外线是错误的方式,不仅影响灯管的清洁,重要的是影响紫外线的消毒效果。因为要求“灯管吊装高度距地面1.8~2.2m。”如果吸顶安装,距地面至少也有2.6米以上吧?那么这个1.8~2.2m以外的空气如何消毒呢?
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +5
收起
理由
鬼才
+ 5
很给力!
查看全部评分
|
|