楼主: dearhang

根据新《消规》和《空气净化技术》做的监测用表格,请大家帮忙审核一下!

[复制链接]

0

主题

637

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2012-8-20 12:51:10 | 显示全部楼层


我认为这个参考标准应该是院感科掌握吧,发给科室的意义不大。个人观点!请指教。






回复

使用道具 举报

0

主题

466

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-8-20 12:51:11 | 显示全部楼层


洁净手术部的标准应该是≤4.0(30min)







回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

994

积分

高级会员

Rank: 4

积分
994
发表于 2012-8-20 12:51:12 | 显示全部楼层


手的监测结果不对吧。卫生手消毒结果就是≤10cfu/c㎡,外科手消毒是≤5cfu/c㎡,并不是根据环境类别而分类的






[h2]点评[/h2]




手榴弹


正确! 

发表于 2012-9-23 21:17




回复

使用道具 举报

0

主题

156

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2012-8-20 12:51:13 | 显示全部楼层


本帖最后由 salar 于 2012-9-19 21:43 编辑

洁净手术室又分洁净级别、中心区域、周边区域标准都不同。非洁净区域按高风险区域、普通区域分类,不用一、二、三类级别了吧?






回复

使用道具 举报

1

主题

236

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2012-8-20 12:51:14 | 显示全部楼层

salar 发表于 2012-9-19 21:37
                               
登录/注册后可看大图

洁净手术室又分洁净级别、中心区域、周边区域标准都不同。非洁净区域按高风险区域、普通区域分类,不用一、 ...
要分的,危险区域划分主要是物表方面的。






回复

使用道具 举报

0

主题

43

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2012-8-20 12:51:15 | 显示全部楼层


手的检测标准只是分外科手和手卫生的标准,无环境类别之分吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

832

积分

高级会员

Rank: 4

积分
832
发表于 2012-8-20 12:51:16 | 显示全部楼层

红高梁 发表于 2012-8-20 14:49
                               
登录/注册后可看大图

我认为这个参考标准应该是院感科掌握吧,发给科室的意义不大。个人观点!请指教。
环境卫生学监测院感科和临床科室均应做监测,标准作为可执行文件应做好培训并组织实施,临床若不知道标准如何实施呢?  






回复

使用道具 举报

0

主题

637

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2012-8-20 12:51:17 | 显示全部楼层


老师说的有道理






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2012-8-20 12:51:18 | 显示全部楼层


老师的资料很好,下载学习了谢谢。






回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

441

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
441
发表于 2012-8-20 12:51:19 | 显示全部楼层


洁净手术部或其它洁净场所≤4.0(15min)是错的。

    洁净手术部的洁净用房等级标准                 
等级                    沉降(浮游)细菌最大平均浓度             空气洁净度级别
Ⅰ 洁净手术室           手术区0.2个/30min•Φ90皿(5个/m³)       手术区100级

                        同边区0.4个/30min•Φ90皿(10个/m³)      周边区1000级
洁净辅助用房           局部百级区0.2个/30min•Φ90皿(5个/m³)
                        同边区0.4个/30min•Φ90皿(10个/m³)      1000级(局部100级)
Ⅱ 洁净手术室           手术区0.75个/30min•Φ90皿(25个/m³)     手术区1000级

                        同边区1.5个/30min•Φ90皿(50个/m³)      周边区10000级
洁净辅助用房           1.5个/30min•Φ90皿(50个/m³)            10000级
Ⅲ 洁净手术室           手术区2个/30min•Φ90皿(75个/m³)
                        同边区4个/30min•Φ90皿(150个/m³)       周边区100000级
洁净辅助用房           4个/30min•Φ90皿(150个/m³)             100000级
Ⅳ 洁净手术室           5个/30min•Φ90皿(175个/m³)             300000级

新标准并没有Ⅳ类环境类别,也没具体说明感染性疾病科门诊和病区医务人员卫生手≤10cfucfu/c㎡。