楼主: dearhang

病房紫外线消毒10分钟,一患者突然发生猝死

[复制链接]

0

主题

164

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2009-1-9 19:29:10 | 显示全部楼层


在有人的情况下可以用人机共存型的臭氧消毒器。另外也应该思考下,紫外线照射进行空气消毒有意义吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

181

帖子

627

积分

高级会员

Rank: 4

积分
627
发表于 2009-1-9 19:29:11 | 显示全部楼层


同意楼上的观点,紫外线消毒应在无人的情况下进行,病人本身病情就严重,何况紫外线会对人体产生一些副作用,为何要这样做呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2009-1-9 19:29:12 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 落花生 的帖子[/h1]


紫外线消毒应在无人时进行。那这个病人是否因被单遮挡患者头面部而出现问题呢?应该只是个巧合吧?
但我觉得在病区里,这个时间段进行消毒不太适合。因为早晨是护士进行晨间操作的时候、也是病人进行洗漱吃饭的时候,所以不方便半个小时内不进出的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2009-1-9 19:29:13 | 显示全部楼层
[h1]回复#孙医生[/h1]


分析很有道理:ok :ok :ok






回复

使用道具 举报

0

主题

1562

帖子

1542

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1542
发表于 2009-1-9 19:29:14 | 显示全部楼层


教训是:任何时候,病人都要摆在首位。






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-1-9 19:29:15 | 显示全部楼层

原帖由 xiaolongnv 于 2009-1-9 20:08 发表
                               
登录/注册后可看大图

尽管患者死亡与紫外线消毒无直接原因,但毕竟是在消毒过程中发生的,不排除存在疏于观察或发现不及时而贻误最佳抢救时机 的可能。此悲剧再一次告诉我们正确使用空气消毒设施。
同意你的观点,在消毒过程中,至少存在观察不及时的问题!






回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2009-1-9 19:29:16 | 显示全部楼层


本帖最后由 谷子 于 2011-8-29 11:15 编辑

尽量选择动态空气消毒机,来作为病房空气的消毒~特别是监护室~






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-1-9 19:29:17 | 显示全部楼层


有人认为紫外线消毒时用被单挡着就可以了,其实还是不行.我国生产的紫外线灯管都是高臭氧型的.被挡只能挡住紫外线的辐射,但其产生的臭氧导致的不良作用是挡不住的."现代医院消毒学"第一版P94:臭氧的毒性主要来自对蛋白质和脂肪酸的氧化,从而损伤机体组织,人对空气中臭氧的嗅觉感应浓度为0.02~0.04ppm,0.5~1.0ppm臭氧接触1.5h,可出现口干,咳嗽;浓度高,接触时间长,会出现强烈的呼吸道症状。臭氧气体对人体可造成伤害,对呼吸道粘膜有明显的刺激性,特别是对肺组织损伤严重。我国规定大气中臭氧最高允许浓度为0.1ppm。
     但我国没有室内的允许标准,因此我又另外找到资料(因我院现在中央空调所有的回风口均安装有美国产的电子空气净化机,该机刚开始运行的两周有臭氧味,护士们害怕,我就查找资料给大家作了一次培训,解除大家的恐惧)美国FDA及加拿大推荐室内臭氧浓度小于0.05ppm






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-1-9 19:29:18 | 显示全部楼层


其实即使冬天,中央空调只要新风量保证每小时的换气次数,排风口及回风口过滤网保持清洁,就可以了,没有必要进行空气消毒。没看到icchina和楚管执笔的“中国重症监护病房医院感染管理指南”吗?通风是减少空气中微生物浓度的最好办法,这个通风可不单指开门开窗哟,中央空调保证每小时换气次数也是通风(机械通风),你想想每小时能保证6次换气已经非常好了(每10分钟室内空气已得更换一次)。我在“香港医院”系列贴之一就讲到他们的医院长年都是开着中央空调,不开窗通风的,但全院没有一根紫外线灯,因为他们认为那是没有用的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-1-9 19:29:19 | 显示全部楼层


有条件的象我院这样就更好了。我院11月份整体搬迁后,新医院病房、治疗室回风口都安装了这种美国产的电子空气净化机。Honeywell公司产品,静态下开机半小时可达到30万级净化(微粒含量测定仪显示的数据)

[ 本帖最后由 柳莹依 于 2009-1-16 09:35 编辑 ]














登录/注册后可看大图