请问各位老师紫外线的安装是不是要求要高度达到3米,强度要30W,照射时间大于30分钟?

[复制链接]

0

主题

45

帖子

316

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
316
发表于 2017-5-19 09:34:10 | 显示全部楼层


医疗机构消毒技术规范规定了安装高度






回复

使用道具 举报

0

主题

370

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2017-5-19 09:34:11 | 显示全部楼层


《医疗机构消毒技术规范》上规定:紫外线离地面1.8——2.2米,按照每立方米1.5W的强度计算安装灯管数量,照射时间大于等于30分钟。






回复

使用道具 举报

0

主题

115

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2017-5-19 09:34:12 | 显示全部楼层


悬吊高度1.8-2.2米安装个数按每立方米大于等于1.5瓦算






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-5-19 09:34:13 | 显示全部楼层


紫外线消毒
5.4.1适用范围 适用于无人状态下室内空气的消毒。
5.4.2消毒方法 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m处的强度>70uW/cm2;)应≥1.5W/ m3;照射时间≥30min。
5.4.3注意事项
5.4.3.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%--80%(体积比)乙醇棉球擦拭1次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。
5.4.3.3室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。
《空气净化管理规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

750

积分

高级会员

Rank: 4

积分
750
发表于 2017-5-19 09:34:14 | 显示全部楼层


同意楼上老师们的意见,院感专项检查是不是不专业






回复

使用道具 举报

0

主题

336

帖子

319

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
319
发表于 2017-5-19 09:34:15 | 显示全部楼层


紫外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,医疗机构消毒技术规范规定






回复

使用道具 举报

0

主题

475

帖子

466

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
466
发表于 2017-5-19 09:34:16 | 显示全部楼层


离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行






回复

使用道具 举报

0

主题

619

帖子

559

积分

高级会员

Rank: 4

积分
559
发表于 2017-5-19 09:34:17 | 显示全部楼层


医疗机构消毒技术规范 :一般离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行,照射时间大于等于30分钟。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2017-5-19 09:34:18 | 显示全部楼层

花语梦 发表于 2017-5-19 10:13
谢谢各位老师的回答,我们也是这样执行的,但院感专项检查说我们紫外线安装太低,照射时间30分钟太短,我们 ...
哪里的院感专家?按照规范执行肯定没错!如果检查因为这个扣分,那老师应该把规范拿出来和专家探讨探讨