楼主: dearhang

紫外线监测结果的判断

[复制链接]

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-12-21 15:21:10 | 显示全部楼层


使用监测仪看看!是否更准确。






回复

使用道具 举报

0

主题

723

帖子

692

积分

高级会员

Rank: 4

积分
692
发表于 2017-12-21 15:21:11 | 显示全部楼层

丽日阳光 发表于 2017-12-21 16:41
要判断是否合格得具备这几个条件,1、监测时开灯时间、距离、照射时间是否符合要求。2、紫外线车的镇流器是 ...
同意老师的看法,如果排除以上几种情况,测出是如图的结果,可以判断为不合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

156

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2017-12-21 15:21:12 | 显示全部楼层


测试卡只是大概,检测仪更精准。






回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
发表于 2017-12-21 15:21:13 | 显示全部楼层


学习了!紫外线监测不合格有这么多原因,不同瓦数的灯管强度也不一样,谢谢老师们的分析!






回复

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2017-12-21 15:21:14 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

326

帖子

274

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
274
发表于 2017-12-21 15:21:15 | 显示全部楼层


如果是新灯管的话,我觉得颜色比对不达标,应该是不合格灯管,需要重新购买






回复

使用道具 举报

0

主题

1011

帖子

998

积分

高级会员

Rank: 4

积分
998
发表于 2017-12-21 15:21:16 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

1032

帖子

984

积分

高级会员

Rank: 4

积分
984
发表于 2017-12-21 15:21:17 | 显示全部楼层


紫外线监测不合格有这么多原因,不同瓦数的灯管强度也不一样,谢谢老师们的分析!






回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2017-12-21 15:21:18 | 显示全部楼层


使用中的消毒器械的杀菌因子强度应符合使用要求。紫外线灯应符合GB19258要求,使用中的紫外线灯(30w)的辐射照度值应≥70uw/cm2。遵照该要求,该图显示紫外线灯强度低于标准,应更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2017-12-21 15:21:19 | 显示全部楼层

院感人生 发表于 2017-12-21 15:48
第一个颜色是否大于90呢
看图片好像没到,但拍摄以后有差异的,您看一下实际的,比较一下。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表