发表于 2017-6-9 16:21:19
|
显示全部楼层
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
沉降菌最少培养皿数指出6级洁净度区域最少培养皿是4个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室手术区3个,所以Ⅱ级手术室手术区布点数应为4个。沉降菌最少培养皿数指出7级洁净度区域最少培养皿是3个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室周边区6个,所以Ⅱ级手术室周边区布点数应为6个。即Ⅱ级手术室沉降菌采样共需布10个点(不包括对照)。
|
|