12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

请教洁净手术室空气监测采样点高度问题!(答案见7楼和10楼)

[复制链接]

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-2-25 09:19:10 | 显示全部楼层

回复 10# safihu

   谢谢小点点版主和safihu版主,我曾下载过的《医院洁净手术部建筑技术规范》缺失了后面一部分,谢谢两位了!






回复

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

464

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
464
发表于 2011-2-25 09:19:11 | 显示全部楼层


认真阅读相关规定很重要
如果只是一扫而过的话
很容易导致理解上的偏差
所以说可怕的不是一无所知
最可怕的是一知半解






回复

使用道具 举报

0

主题

168

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2011-2-25 09:19:12 | 显示全部楼层


关于洁净手术室的空气监测的细菌采样问题:布点与高度,有很多的版本,今天看到这儿,我再认真地看了一下国标,才知道了真正正确的方法。细菌沉降法 100级 13点 采样点高度是地面上或不高于0.8m任意高度。 要紧的是我们有不少著名的专家最近出版的书籍中描写的,也有错。非常需要论坛帮助大家理解尘埃测定布点与沉降法细菌浓度监测布点的高度上的不同。但同时我感到,放在地面上的话,对实施布点人员的要求将更高了,除了衣服,行走也得注意。






回复

使用道具 举报

0

主题

316

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2011-2-25 09:19:13 | 显示全部楼层


谢谢老师指点,受益匪浅,开坛有益。






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2011-2-25 09:19:14 | 显示全部楼层


其实,中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-11-26联合发布的《医院洁净手术部建筑技术规范》要求:监测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区域监测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。






回复

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2011-2-25 09:19:15 | 显示全部楼层


谢谢老师们分享,学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

339

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2011-2-25 09:19:16 | 显示全部楼层

一枝梅 发表于 2012-6-5 15:03
其实,中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-11-26联合发布的《医院洁净手术 ...
正在疑惑有手术台时测点的高度,谢谢老师的解答