楼主: dearhang

GB50333-2013关于百级手术间沉降法细菌采样应该怎么布点?

[复制链接]

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2016-4-29 09:33:10 | 显示全部楼层

灵之舞 发表于 2016-4-29 10:43
谢谢老师,很详细的布点图,有其它级别的布点图吗?可否一并发上来学习下!
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)这本书上有。传两张书上拍的。















登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

578

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2016-4-29 09:33:11 | 显示全部楼层


二楼老师的正确!就是再加一个样碟,共计22个培养皿。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2016-4-29 09:33:12 | 显示全部楼层


来源于5级区域沉降菌最小培养皿数13个点,因此中央区5级必须放13个点。周边可以按照每边亮点放置,就是8点。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2016-4-29 09:33:13 | 显示全部楼层








登录/注册后可看大图





图片1.png (14.65 KB, 下载次数: 0)

下载附件

 保存到相册



2016-4-29 22:03 上传


主要来源于规范中的这里,其实在老版规范里也是这样提的,当时全国人民都理解错了,就以为百级总共放13个,其实应该仅仅是手术区这里是13个。







回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2016-4-29 09:33:14 | 显示全部楼层


中央区至少是13个点,周边区是8个点,先摆好位置再打开盖子。






回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2016-4-29 09:33:15 | 显示全部楼层

liu1724 发表于 2016-4-29 14:14
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)这本书上有。传两张书上拍的。
谢谢老师的分享!正需要呢!






回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2016-4-29 09:33:16 | 显示全部楼层


谢谢各位老师认真的讲解,理解了,13点只是指百级中央区!有问题,找论坛,论坛是院感人的必备工具!






回复

使用道具 举报

0

主题

321

帖子

314

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
314
发表于 2016-4-29 09:33:17 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

383

帖子

211

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
211
发表于 2016-4-29 09:33:18 | 显示全部楼层


学习  学习 再学习         






回复

使用道具 举报

0

主题

392

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2016-4-29 09:33:19 | 显示全部楼层


本帖最后由 刀郎木卡姆 于 2016-10-21 13:40 编辑

大家说的大部分是正确的,但有一部分是错误的。包括有的参考书上的也有错误。目前新版50333要求的是百级21点,千级10点,万级9点。如下图:

                               