发表于 2015-12-14 10:02:10 | 显示全部楼层

slyyygk2642 发表于 2015-12-14 11:02
用紫外线强度检测仪是半年,用试纸测试浓度的是每季度。
谢谢老师的回复。






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2015-12-14 10:02:11 | 显示全部楼层


在WS\T 368-2012中5.4.3.1  每周用70%-80%乙醇棉球擦拭一次。有油污及时擦拭。






回复

使用道具 举报

0

主题

468

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2015-12-14 10:02:12 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》WS/T368___2012
5.4.3.1  每周用70——80%酒精擦拭一次.......








回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2015-12-14 10:02:13 | 显示全部楼层

slyyygk2642 发表于 2015-12-14 11:02
用紫外线强度检测仪是半年,用试纸测试浓度的是每季度。
请问出自哪个规范?难道不都是半年吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2015-12-14 10:02:14 | 显示全部楼层
[h1]RE: 紫外线灯管清洁[/h1]


在WS\T 368-2012《空气净化管理规范》中5.4.3.1  每周用70%-80%乙醇棉球擦拭一次。有油污及时擦拭






回复

使用道具 举报

0

主题

104

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2015-12-14 10:02:15 | 显示全部楼层


哪个规范测试纸每季度测一次?






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 2015-12-14 10:02:16 | 显示全部楼层


请问老师"用紫外线强度检测仪是半年,用试纸测试浓度的是每季度。"的出处?






回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2015-12-14 10:02:17 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》每周用75%-80%乙醇棉球擦拭一次。







回复

使用道具 举报

0

主题

1026

帖子

960

积分

高级会员

Rank: 4

积分
960
发表于 2015-12-14 10:02:18 | 显示全部楼层


我院每周用75%酒精擦拭紫外线灯管表面。






回复

使用道具 举报

0

主题

894

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2015-12-14 10:02:19 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》每周用70%-80%乙醇棉球擦拭一次。