病区供水系统由总务科在管理,每年对供水系统清洗消毒一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2015-11-11 12:25:11 | 显示全部楼层

三个人的空间 发表于 2015-11-12 08:21
请问依依老师,这个规范来自哪里,测余氯?还有我们只有一座小楼楼顶建有水塔,每年水塔我们在清洗消毒一 ...
我们这里不是监测微生物,而是余氯。具体文件不知出自哪里,应该是生活饮用水标准之类的吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2015-11-11 12:25:12 | 显示全部楼层

依依 发表于 2015-11-12 10:07
我们这里不是监测微生物,而是余氯。具体文件不知出自哪里,应该是生活饮用水标准之类的吧。
谢谢,依依老师的提醒,我再让总务科问下自来水公司,测余氯估计是要求余量不能超标?二次供水怎么做检测》?






回复

使用道具 举报

0

主题

1255

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-11-11 12:25:13 | 显示全部楼层


二次供水就是建有水塔的供水系统吗?我们都直接用的自来水,不会要求日常监测吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2015-11-11 12:25:14 | 显示全部楼层

三个人的空间 发表于 2015-11-12 10:24
谢谢,依依老师的提醒,我再让总务科问下自来水公司,测余氯估计是要求余量不能超标?二次供水怎么做检测 ...
恰恰相反,我们测余氯的目的是为了保证水中余氯达到一定浓度,若达不到就要加量。比如夏天天气炎热时比较容易出现浓度不够的现象。

二次供水的余氯监测其实非常简单,在水管的末端也就是在远端自来水口抽取一点点自来水,进行浓度监测即可。简单经济实用,几十块钱搞定。







回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2015-11-11 12:25:15 | 显示全部楼层


供水系统监测我们也未开展;你们是哪个部门来检查供水系统的监测?






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
发表于 2015-11-11 12:25:16 | 显示全部楼层


我院只有血透室有监测水的余氯,其他部门没监测,有规范要求要监测自来水供水的余氯吗?