常规每半年监测强度一次,使用强度监测仪或测试卡,使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格;对新灯管进行强度监测,30W高强度紫外线新灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

1429

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2015-2-26 10:29:11 | 显示全部楼层

heliniu 发表于 2015-2-26 11:12
上传课件有此内容,老师可以借鉴
感谢老师的赐教,先自学再开展培训。






回复

使用道具 举报

0

主题

2002

帖子

1820

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1820
发表于 2015-2-26 10:29:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 baihehua 于 2015-2-26 13:26 编辑
heliniu 发表于 2015-2-26 11:27
还有一种方法用紫外线辐照计进行监测,但监测数据与标准有出入

辐照计应该通过质量监测机构监测合格的才能使用,每年一次。辐照计监测应该是准确的,精确到个位数字。使用监测卡进行监测,很难判断,70和80:80和90 ,只能是整位数(70、80、90), 而且过一段时间会变白色。






回复

使用道具 举报

0

主题

1586

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2015-2-26 10:29:13 | 显示全部楼层


指示卡监测,每半年一次,使用中的灯管小于70更换,新灯管小于90为不合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2015-2-26 10:29:14 | 显示全部楼层


还是用幅照仪准确点,指示卡易被距离、时间等因素干扰致不准确。






回复

使用道具 举报

1

主题

251

帖子

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
发表于 2015-2-26 10:29:15 | 显示全部楼层


下载学习了,谢谢老师资料分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

612

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2015-2-26 10:29:16 | 显示全部楼层


我们用的是紫外线监测卡(四环牌的),每半年监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

477

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2015-2-26 10:29:17 | 显示全部楼层


可以使用紫外线辐照仪进行监测,离紫外线灯管1米距离,辐照强度大于70为合格,每半年一次。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2015-2-26 10:29:18 | 显示全部楼层


临床科室可以使用紫外线强度检测卡进行监测,根据颜色变化判断是否合格,半年一次;或者感染办配备紫外线强度监测仪,检测出紫外线灯管的强度(数字),做好记录,半年一次;监测方法参照2012年版《消毒技术规范》






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

712

帖子

698

积分

高级会员

Rank: 4

积分
698
发表于 2015-2-26 10:29:19 | 显示全部楼层


下载学习了,谢谢老师资料分享。