楼主: dearhang

全自动动态空气消毒机还需要每天登记消毒时间吗?

[复制链接]

0

主题

120

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2010-9-4 09:55:10 | 显示全部楼层


我们医院是记录,并且根据机器型号自己科室设计,感染办补充意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

217

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2010-9-4 09:55:11 | 显示全部楼层


我觉得不需要记录时间,我院就没有要求,是自动设置的,但是要记录故障






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2010-9-4 09:55:12 | 显示全部楼层

回复  老朽

设定好的程序登记有什么意义?有意义的是滤网清洗记录和机子运行状态的记录,如果是循环风紫 ...
无极紫晶 发表于 2010-9-4 15:49
                               
登录/注册后可看大图
非常赞同,有意义的是滤网清洗记录和机子运行状态的记录。






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-9-4 09:55:13 | 显示全部楼层

回复 1# 老朽

我们要求登记,目的是提醒大家时刻注意是否到了规定的使用时间。如果不登记,就不会有人去看这台消毒机到底用了多长时间了。人都是有惰性的。






回复

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2010-9-4 09:55:14 | 显示全部楼层


我们医院是要求登记,目的是让值班人员到设定的时间观察消毒机是否运转正常,指示灯是否显示正常。消毒机使用寿命是7000小时,我们已买了六年了,换过两三次紫外线灯管和滤网,也不知这样做是否符合要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

2940

帖子

671

积分

高级会员

Rank: 4

积分
671
发表于 2010-9-4 09:55:15 | 显示全部楼层


看来滤网清洗记录和机子运行状态的记录是必要的,对不?






回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2010-9-4 09:55:16 | 显示全部楼层


我们是要求登记的,一方面要看看机器是否运转,二方面要有消毒的意识,否则会出现只记录但未消毒的现象,在查房中我们已经发现过记录很全,但机器坏了都不知道,真是不可思议!!!而且有的机器无自动累计时间,如果把制度废了,是必会带来一些隐患????






回复

使用道具 举报

0

主题

203

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2010-9-4 09:55:17 | 显示全部楼层


我们是登记机器运转状况,每班观察记录,这次检查专家要求还应建立维修登记;另外请教老师们:病区采用中央空调,治疗室还要安装空气消毒机吗?我院建有静配中心,治疗室只做一些临时治疗。






回复

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

351

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
351
发表于 2010-9-4 09:55:18 | 显示全部楼层


我们是记录每天自动消毒时间总数+手动消毒时间






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2010-9-4 09:55:19 | 显示全部楼层


赞成上述看法,设定好的程序登记有什么意义?有意义的是滤网清洗记录和机子运行状态的记录!