楼主: dearhang

关于手卫生设施配备

[复制链接]

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-7-1 15:54:10 | 显示全部楼层


手卫生规范有明确要求重点部门必须安装非手触式水龙头,现在有条件的医院普通部门也都安装非手触式水龙头了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2199

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2014-7-1 15:54:11 | 显示全部楼层


手卫生规范中要求对重点部门安装非手触式水龙头,内镜室、人流室等重点部门都需要安装非手触式水龙头。






回复

使用道具 举报

0

主题

3144

帖子

3183

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3183
发表于 2014-7-1 15:54:12 | 显示全部楼层


                                医务人员手卫生规范    WS/T 313-2009
     5 手卫生设施
     5.1 洗手与卫生手消毒设施
     5.1.1 设置流动水洗手设施。
     5.1.2 手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、母婴室、血液透析病房、烧伤病房、感染疾病科、口腔科、消毒供应中心等重点部门应配备非手触式水龙头。有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。







回复

使用道具 举报

0

主题

702

帖子

776

积分

高级会员

Rank: 4

积分
776
发表于 2014-7-1 15:54:13 | 显示全部楼层


我们是长臂水龙头,不知道行不?






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

553

积分

高级会员

Rank: 4

积分
553
发表于 2014-7-1 15:54:14 | 显示全部楼层


我院除重点部门外,所有与诊疗活动相关的部位均安装,如:门急诊的诊室、所有病区的治疗室、处置室、医生办公室,这样便于手卫生达标!






回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

825

积分

高级会员

Rank: 4

积分
825
发表于 2014-7-1 15:54:15 | 显示全部楼层


这是规范要求的,肯定要装的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2036

帖子

1992

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1992
发表于 2014-7-1 15:54:16 | 显示全部楼层


重点部门,都应该安装非手触式水龙头,有条件的医院最好全院都安装,避免医务人员洗手后再污染






回复

使用道具 举报

0

主题

149

帖子

447

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
447
发表于 2014-7-1 15:54:17 | 显示全部楼层


当然要安装喽,重点科室、重点部门是一定要安装的。






回复

使用道具 举报

0

主题

253

帖子

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
发表于 2014-7-1 15:54:18 | 显示全部楼层


配置非手触式水龙头当然好了!






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

730

积分

高级会员

Rank: 4

积分
730
发表于 2014-7-1 15:54:19 | 显示全部楼层


这两个科室都属于院感控制的重点科室,有条件可以安装






回复