楼主: dearhang

急求助:改建的ICU图纸

[复制链接]

0

主题

222

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2013-7-1 08:17:10 | 显示全部楼层


生活区和病区交叉了,通道设置不合理,实际中不好用。






回复

使用道具 举报

0

主题

222

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2013-7-1 08:17:11 | 显示全部楼层


污物梯在哪边?分病人、医务人员、污物通道。






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-7-1 08:17:12 | 显示全部楼层


下面的图,设计得更好一些:

选用下图,是否可以将6床改为护理站(减少一张床)
配餐室和治疗室调换一下位置

相对就比较合理,基本没有大的问题.隔离房间的设计力求合理即可.






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-7-1 08:17:13 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-7-1 12:59
                               
登录/注册后可看大图

下面的图,设计得更好一些:

选用下图,是否可以将6床改为护理站(减少一张床)
男版说的极了,看到您的答复,我会意的笑了,专家就是专家,一语中的:配餐间是上下楼梯,三楼是平台,所以才想开发做配餐室;我在治疗室的左边加了道隔断,又将治疗室对面的洗澡间是分男、女两间但外面有缓冲间走一个门口,开口向治疗室的,所以想封闭原先的开口改成开口一个向生活区,一个开口向治疗区,只是图上不清楚;6床位置原先就设计的是做护士站了,只是床位有点少,所以改成安一张床,也有点小的感觉,谢谢老师。




[h2]点评[/h2]




男丁格尔


感谢您给我们一次相互学习的机会.感染管理部门能够参与建筑布局指导,对于我们自身和医院的发展是双赢.另外,建筑布局没有完美的,符合规范就浪费空间,更需要的是科学管理.祝您工作顺利 

发表于 2013-7-1 17:55




回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-7-1 08:17:14 | 显示全部楼层

陈小路 发表于 2013-7-1 11:30
                               
登录/注册后可看大图

生活区和病区交叉了,通道设置不合理,实际中不好用。
老师说得也是我顾虑的,所以觉得方案一(下面的图片)合理些。






回复

使用道具 举报

0

主题

222

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2013-7-1 08:17:15 | 显示全部楼层

清风细雪 发表于 2013-7-1 16:35
                               
登录/注册后可看大图

老师说得也是我顾虑的,所以觉得方案一(下面的图片)合理些。
你现在设计ICU在几楼,里面的布局要重新调整。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-7-1 08:17:16 | 显示全部楼层

陈小路 发表于 2013-7-1 15:52
                               
登录/注册后可看大图

你现在设计ICU在几楼,里面的布局要重新调整。
在二楼,老师说怎么调整?






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2013-7-1 08:17:17 | 显示全部楼层


从设计方案来看,方案1更合理一些。但是我算了下方案一用于病人的区域占地面积小了点,不知道该老产房的每个房子原本是如何分割的?哪些墙是不能动的?能否传一份原始的房间分割图?






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-7-1 08:17:18 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风细雪 于 2013-7-1 17:41 编辑
阳光 发表于 2013-7-1 17:24
                               
登录/注册后可看大图

从设计方案来看,方案1更合理一些。但是我算了下方案一用于病人的区域占地面积小了点,不知道该老产房的每个 ...
谢谢版主,三十多年前老房子了,早已没了原图,这个还是我数砖数出来的大体数据,但病人入口外面还有发展空间的,那边还有十多个房间,可以改造,只是医院想只给这么多,外面做门诊。能动的墙我都已经改过了,图纸上已去掉了,这些是不能动的了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2013-7-1 08:17:19 | 显示全部楼层

清风细雪 发表于 2013-7-1 17:40
                               
登录/注册后可看大图

谢谢版主,三十多年前老房子了,早已没了原图,这个还是我数砖数出来的大体数据,但病人入口外面还有发展 ...
试着设计了一下,供参考:






登录/注册后可看大图





未命名.jpg (111.07 KB, 下载次数: 26)

下载附件

 保存到相册



2013-7-1 23:25 上传


还想了另外一种布局方式,不过今天没时间画了,如果需要,改天再画。