楼主: dearhang

新建ICU按面积安装几台循环风消毒机?

[复制链接]

0

主题

526

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2011-2-8 15:45:10 | 显示全部楼层


空气消毒机的安装是按体积计算,根据厂家提供的型号计算






回复

使用道具 举报

0

主题

194

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2011-2-8 15:45:11 | 显示全部楼层


一般是消毒器的循环风量应每小时大于房间体积的8倍以上。按照你的意思好象就放隔离病房的?高度按照3米的话,那就按53X3计算,而且前面有时候加个系数,比如1.2左右,更加保险些,全部病房就要按照248X3计算,可以分2-4台,对角放置,离出风口远一点






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2011-2-8 15:45:12 | 显示全部楼层

回复 1# 雨过晴天

空气消毒器每小时循环风量应大于房间体积的8倍以上。
按房高2.8米计,贵院综合监护区面积248m2,体积为(248m×2.8m)695m3;隔离病房面积53m2,体积为(53m×2.8m)149m3。
我了解的空气消毒机有立式、壁挂式、移动式三种,循环风量(适合房间体积)60m3、80m3、100m3、120m3、150m3、200m3。
根据贵院ICU情况,建议配置:
综合监护区2台200m3的立式和2台150m3的壁挂式,如果空间足够大,也可以4台均为立式的。
隔离房间1台150m3的壁挂式或立式的。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





星火
+ 1
精品文章




查看全部评分


回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-2-8 15:45:13 | 显示全部楼层

回复 1# 雨过晴天


   请根据产品使用说明来确定安装数量。






回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

182

积分

注册会员

Rank: 2

积分
182
发表于 2011-2-8 15:45:14 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点。






回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2011-2-8 15:45:15 | 显示全部楼层

回复 13# xiaolongnv

老师你好!怎么能看出循环风量是房间体积的八倍呢






回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2011-2-8 15:45:16 | 显示全部楼层


学习了,知道了应如何配置空气消毒机的数量了,今年医院搬迁会用到的






回复

使用道具 举报

0

主题

1054

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2011-2-8 15:45:17 | 显示全部楼层


我觉得把《消毒技术规范》 看熟悉掌握基本也就解决了大部分问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

729

积分

高级会员

Rank: 4

积分
729
发表于 2011-2-8 15:45:18 | 显示全部楼层


要知道空气消毒机的裁面风速,才能计算出需要什么型号的空气消毒机和数量。






回复

使用道具 举报

0

主题

245

帖子

139

积分

注册会员

Rank: 2

积分
139
发表于 2011-2-8 15:45:19 | 显示全部楼层


我也有同样的问题,我院改建小儿ICU和****ICU,商家说,要按20平方米一台消毒机的标准来配备,消毒机的型号是:LAD/KJDT1000和LAD/KJDT1600.请教各位老师,按商家的说法,是不是过多了?