ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?

[复制链接]

0

主题

397

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-5-10 09:57:10 | 显示全部楼层


我院icu 的洁净也是上送风,上回风。看来是有问题!






回复

使用道具 举报

0

主题

673

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
发表于 2011-5-10 09:57:11 | 显示全部楼层
[h1]ICU送分和回风高送高回验收算合格吗?[/h1]


我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2011-5-10 09:57:12 | 显示全部楼层


我也遇到你同样的问题,而且按我们原来的设计应该有两间负压间,现在负压间并没有有负压,烦人!我也不知道怎么办,和领导说,领导也没反应,只是科室要给明确答复!






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2011-5-10 09:57:13 | 显示全部楼层

回复 1# hejian

与你们之前的要求符合吗?如不符合你愿意签字吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

505

积分

高级会员

Rank: 4

积分
505
发表于 2011-5-10 09:57:14 | 显示全部楼层


我们重症监护室回风口也设计在天花板上,下周要开,很是愁人,怎么办呢?







回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

150

积分

注册会员

Rank: 2

积分
150
发表于 2011-5-10 09:57:15 | 显示全部楼层


我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2011-5-10 09:57:16 | 显示全部楼层


应上送风下排风






回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2011-5-10 09:57:17 | 显示全部楼层

meilan 发表于 2013-7-26 17:01
                               
登录/注册后可看大图

应上送风下排风
应该只有层流/洁净ICU才需要设定上送下出吧,个人认为还是可以的,因为一般病房是正压的,出风口在哪里其实关系不太大。。






回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

304

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
304
发表于 2011-5-10 09:57:18 | 显示全部楼层


都在上面可以    但不能里的太近     要形成对流






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2011-5-10 09:57:19 | 显示全部楼层


微生物为存质量固体之物,因地心吸力而下降。故不可以“ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置”,还是“单向气流”“上送风下排风”合适。