楼主: dearhang

中央空调滤网应多长时间洗一次?

[复制链接]

0

主题

1557

帖子

1532

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1532
发表于 2013-7-17 09:06:10 | 显示全部楼层

天山-雪莲 发表于 2013-7-18 09:24
                               
登录/注册后可看大图

有规定吗?想知道规定,领导的意思,你明白的,由总务科来做
好像没有相关规定
我们就是这样定的
我们单位如果让总务科来做的话,估计也是楼主单位一样的遭遇









回复

使用道具 举报

0

主题

635

帖子

619

积分

高级会员

Rank: 4

积分
619
发表于 2013-7-17 09:06:11 | 显示全部楼层


至少使用前、使用后都要清洗






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2013-7-17 09:06:12 | 显示全部楼层


我们医院是每次使用前进行清洗






回复

使用道具 举报

0

主题

1417

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-7-17 09:06:13 | 显示全部楼层

山竹 发表于 2013-7-18 09:37
                               
登录/注册后可看大图

好像没有相关规定
我们就是这样定的
我们单位如果让总务科来做的话,估计也是楼主单位一样的遭遇
总务科科长说2-3年清洗一次,根本就不负责任。我想找出规范要求,让他来执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

1417

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-7-17 09:06:14 | 显示全部楼层

CMH16 发表于 2013-7-18 10:05
                               
登录/注册后可看大图

我们医院是每次使用前进行清洗
你执行的标准出处在哪?






回复

使用道具 举报

0

主题

3773

帖子

3660

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3660
发表于 2013-7-17 09:06:15 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》:新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

979

帖子

844

积分

高级会员

Rank: 4

积分
844
发表于 2013-7-17 09:06:16 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》指的是层流。我觉得普通病房用的中央空调应参照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》2012版

5.3 应定期对集中空调系统下列部位进行清洗:
1. 开放式冷却塔每年清洗不少于一次;
2.空气净化过滤材料应当每6个月清洗或更换一次;
3.空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。

5.4 集中空调系统出现下列情况时,应对相关部委进行清洗消毒:
1.冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌;
2.送风质量不符合表2的要求;
3。风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数有不符合表3要求的。







回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2013-7-17 09:06:17 | 显示全部楼层


中央空调系统进出风口好像没有具体要求多长时间清洗一次的规范






回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2013-7-17 09:06:18 | 显示全部楼层


按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》2012版规定执行






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

130

积分

注册会员

Rank: 2

积分
130
发表于 2013-7-17 09:06:19 | 显示全部楼层


已下载学习了。谢谢!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表