12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

关于紫外线的瓦数问题请教

[复制链接]

0

主题

78

帖子

378

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
378
发表于 2015-12-1 08:35:10 | 显示全部楼层


紫外线的瓦数是灯管的型号,安装时按房间每立方米1.5W计算,紫外线灯管的强度新管不低于90,使用过程中需要每半年进行监测一次,低于70时必须更换.我们医院使用1000小时后,如果每月监测合格(使用中≥70uW/Cm2,我们就继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

1277

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-12-1 08:35:11 | 显示全部楼层


同意11楼老师的说法,我们也是这么做的。






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2015-12-1 08:35:12 | 显示全部楼层


我们目前也是这样做的,每半年监测。超过1000小时,定期监测,如强度大于70就继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2015-12-1 08:35:13 | 显示全部楼层


以强度为准决定是否继续使用,瓦数只决定使用空间






回复

使用道具 举报

0

主题

238

帖子

464

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
464
发表于 2015-12-1 08:35:14 | 显示全部楼层


谢谢老师们的回复,以强度为准决定是否继续使用






回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

524

积分

高级会员

Rank: 4

积分
524
发表于 2015-12-1 08:35:15 | 显示全部楼层

蝶恋2014 发表于 2015-12-1 10:24
其实,现在已经取消1000小时的限制了,超过1000小时,只要紫外线灯的强度能达到标准要求还是可以使用的。
您说的我赞同,超过1000小时,测试强度能达标还可以使用。但毕竟超时了得及时跟踪监测才可






回复

使用道具 举报