cmu4h_yxc 发表于 2015-9-28 12:34 长4.5米,宽3米,高3.5米的房间容积为47.25m3,按医疗机构消毒技术规范C.6.3.1的要求,应安装一个71W的紫外 ...
96
548
1
1万
论坛元老
115
92
注册会员
1011
998
486
425
中级会员
1060
1030
金牌会员
1277
1233
3323227 发表于 2015-9-29 09:07 灯管安装数量为平均≥1.5w/m3,您的房间体积是70.875m3,还要看灯管的瓦数是多少,才能计算出安装几个灯管了