发表于 2015-3-21 10:09:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 沧海一粟 于 2015-3-22 16:15 编辑
我们福建省在2012年,结合新2012年的《医疗机构消毒技术规范》和《医院空气净化管理规范》等标准,制订了《福建省医院感染管理质量控制标准》里面的要求如下:
8.紫外线辐照度值的测定
8.1 监测时机:
持续使用灯管使用星光卡监测,每季度至少一次;或者使用强度仪监测,每半年一次。
8.2结果判定:普通30w直管型紫外线灯,新灯管的辐照强度应符合GB 19258要求;使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格;30W 高强度紫外线新灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格。所以我们按这要求来做的。
建议你用星光卡还是按每季度监测一次
|
|