楼主: dearhang

介入室安装的空气消毒机是U130、U250电子空气净化机,合格不?

[复制链接]

0

主题

356

帖子

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2013-7-1 16:19:10 | 显示全部楼层

muniuxing 发表于 2013-7-1 16:46
                               
登录/注册后可看大图

大手术室有百级间,介入室偶尔有开胸手术。我们前一阵介入室要装修维护,我建议安装百级层流,可是院长不乐 ...
应该是招标购买时就先审查证件,资质,可以从卫生监督的网站里查询,其次还要自己对消毒效果进行监测,不能只听厂家吹嘘。心脏手术要在百级层流层流手术室里做,其他开胸手术虽然大多为二类切口手术,但从手术统一管理的角度考虑,最好在手术室内完成。






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:11 | 显示全部楼层

白玉兔 发表于 2013-7-1 18:50
                               
登录/注册后可看大图

应该是招标购买时就先审查证件,资质,可以从卫生监督的网站里查询,其次还要自己对消毒效果进行监测,不 ...
1、谢谢白玉兔老师的指导,卫生监督的网站 http://www.jdzx.net.cn/是这里吗?
2、我们都安装完了,我还不知道是安装了什么东西,三证到现在也没要到手。






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 muniuxing 于 2013-7-2 10:20 编辑
沧海一粟 发表于 2013-7-1 17:35
                               
登录/注册后可看大图

根据《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002》要求,心脏外科应该在特别洁净手术室(百级)进行
等级  ...

谢谢沧海一粟老师的指导,我现在只要到个手册
手册介绍的工作原理:
   在机内风机的驱动下,室内空气不断通过面板吸入机内,经过前置过滤网,滤除大颗粒尘埃后进入进入高效电子集尘单元,高效电子集尘单元由电晕区和集尘区两部分组成。电晕区电极上加有8000伏直流高压,在高压直流电场作用之下使经过电晕区的气体产生电离,生成大量的自由电子和正离子,这些自由电子和正离子在电场的作用下向极性相反的电极方向运动,在运动中又与气体分子相碰撞,使之离子化,生成更多的自由电子。
    这些自由电子和离子在运动中又与粉尘粒子相接触是粉尘荷电。在电场力的作用下,这些由于电场荷电或扩散荷电的粉尘粒子一方面向电晕区相反极性电极移动,部分荷电粒子吸附在电晕板上,而另一方面多数荷电粒子随着空气流动,流入集尘区,集尘区由多个板状极板组成,加有约4000伏的直流电压。
   在直流电的作用下,荷电粉尘粒子向极性相反的极板移动并被吸附在极板上,除掉粉尘后的洁净空气有经过后置过滤网吹入室内。







回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:13 | 显示全部楼层

hbsylhx 发表于 2013-7-1 17:22
                               
登录/注册后可看大图

过滤网使用寿命3-6个月是什么意思啊,要更换还是要清洗?
手册写着后置过滤网的寿命随着不同材质和不同的使用环境而不同。通常后置过滤网使用寿命为3-6月。(有些材质的后置过滤网用水清洗后可反复使用2-3次)






回复

使用道具 举报

0

主题

524

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2013-7-1 16:19:14 | 显示全部楼层


意思是这个消毒机可以在有人的情况下使用吧?不过我还想了解下,介入手术室的管理跟普通手术室就院感而言是一样的吗?因为我们也正在筹备这个事情,但是介入手术间是在另外一层楼,离手术室很远,他也必须按手术室的规范建设吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:15 | 显示全部楼层


老师请教,我查了几个都是没有记录。只有爱尔施牌含氯消毒片有,是为什么






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:16 | 显示全部楼层

249277344 发表于 2013-7-2 10:33
                               
登录/注册后可看大图

意思是这个消毒机可以在有人的情况下使用吧?不过我还想了解下,介入手术室的管理跟普通手术室就院感而言是 ...
主要是看你们开展什么手术,再结合空气净化管理规范等要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:17 | 显示全部楼层

白玉兔 发表于 2013-7-1 18:50
                               
登录/注册后可看大图

应该是招标购买时就先审查证件,资质,可以从卫生监督的网站里查询,其次还要自己对消毒效果进行监测,不 ...
老师我只查到爱尔施牌氯消毒片,
安尔碘皮肤消毒剂查无记录;
点尔康碘伏皮肤消毒液查无记录;

要卫生安全评价报告的如戊二醛现在这里能查吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2013-7-1 16:19:18 | 显示全部楼层

白玉兔 发表于 2013-7-1 18:50
                               
登录/注册后可看大图

应该是招标购买时就先审查证件,资质,可以从卫生监督的网站里查询,其次还要自己对消毒效果进行监测,不 ...
有些在通告目录能查到,为什么单独查询产品批件库没有呢






回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2013-7-1 16:19:19 | 显示全部楼层

muniuxing 发表于 2013-7-2 14:46
                               
登录/注册后可看大图

有些在通告目录能查到,为什么单独查询产品批件库没有呢
是查询的地方不对吧   在公众查询里找






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册