12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

空气消毒效果监测的一些疑问?

[复制链接]

0

主题

397

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
发表于 2012-7-20 11:46:10 | 显示全部楼层


我的理解是采样方法和以前一样,只是实验室的计算方法不一样,但是结果都差不多。






回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2012-7-20 11:46:11 | 显示全部楼层

zlh 发表于 2012-7-20 13:18
                               
登录/注册后可看大图

洁净手术室的百级间、千级间及万级间的标准都是小于等于4cfu/(15min.直径9cm平皿)吗?
理解有偏差,洁净手术室监测按照GB5033要求进行监测!






回复

使用道具 举报

0

主题

248

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2012-7-20 11:46:12 | 显示全部楼层

玉蝶 发表于 2012-7-20 11:58
                               
登录/注册后可看大图

你说的对,但要注意,4cfu是指平均细菌数。
{:1_655:}我也是这样理解的






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2012-7-20 11:46:13 | 显示全部楼层


这个时间,就是指在对环境进行监测的动态中,将培养平皿置于室内空气中进行暴露的有效时间;进行有效换算后,15分钟的相当于是二类环境的要求,5分钟的相当于是三类环境的要求。
个人意见,仅供参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2012-7-20 11:46:14 | 显示全部楼层


同意旋风版主的说法,洁净房间有单独要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2012-7-20 11:46:15 | 显示全部楼层


我和你的理解一样的,只是计算法比原来的简单多了






回复

使用道具 举报

0

主题

459

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
发表于 2012-7-20 11:46:16 | 显示全部楼层

tcning 发表于 2012-7-20 11:48
                               
登录/注册后可看大图

请哪位老师指导一下!
是的,你的理解是对的。






回复

使用道具 举报

0

主题

459

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
发表于 2012-7-20 11:46:17 | 显示全部楼层

zlh 发表于 2012-7-20 13:18
                               
登录/注册后可看大图

洁净手术室的百级间、千级间及万级间的标准都是小于等于4cfu/(15min.直径9cm平皿)吗?
 洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级        手术室名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别
                手术区        周边区                手术区        周边区
Ⅰ        特别洁净手术室        0.2个/30min•φ90皿(5个/m3)        0.4个/30min•φ90皿(10个/m3)        5        100级        1000级
Ⅱ        标准洁净手术室        0.75个/30min•φ90皿(25个/m3)        1.5个/30min•φ90皿(50个/m3)        5        1000级        10000级
Ⅲ        一般洁净手术室        2个/30min•φ90皿(75个/m3)        4个/30min•φ90皿(150个/m3)        5        10000级        100000级
Ⅳ        准洁净手术室        5个/30min•φ90皿(175个/m3)        5        300000级