123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

医疗废物暂存间未设置窗户和水池,符合规范要求吗?

[复制链接]

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2014-6-24 12:18:20 | 显示全部楼层


学习了,谢谢各位老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

421

帖子

620

积分

高级会员

Rank: 4

积分
620
发表于 2014-6-24 12:18:21 | 显示全部楼层


肯定不符合要求,没有水,没有窗户,怎么行






回复

使用道具 举报

0

主题

623

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-6-24 12:18:22 | 显示全部楼层

老朽 发表于 2014-6-24 18:48
通风、清洗、消毒、防护都是必要的,还有防鼠、防盗、防蚊、放蝇等也是不可缺少的。
准备“攻坚克难”,再次给院领导晋言,改装不规范的医疗废物暂存间。可是想起来就头痛。






回复

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

744

积分

高级会员

Rank: 4

积分
744
发表于 2014-6-24 12:18:23 | 显示全部楼层


水是必须要有的,要保证暂存室的通风,且防蝇、放虫、放渗漏。






回复

使用道具 举报

0

主题

1695

帖子

1677

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1677
发表于 2014-6-24 12:18:24 | 显示全部楼层


用铝合金板搭建的暂存点也应有水管和窗户。






回复