楼主: dearhang

这是一家内镜室用品摆放

[复制链接]

0

主题

32

帖子

878

积分

高级会员

Rank: 4

积分
878
发表于 2014-11-5 10:53:20 | 显示全部楼层


太杂乱,区域无法辨认






回复

使用道具 举报

0

主题

273

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2014-11-5 10:53:21 | 显示全部楼层


1、布局流程不符合要求:没有单独的诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室。
2、设施设备不齐全:没有高压水枪、气枪、干燥台等。
3、室内杂乱,未分区。治疗车上凌乱。
4、医废桶不符合要求:无盖无标识。







回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2014-11-5 10:53:22 | 显示全部楼层


分区不明确,问题挺多的






回复

使用道具 举报

0

主题

149

帖子

79

积分

注册会员

Rank: 2

积分
79
发表于 2014-11-5 10:53:23 | 显示全部楼层


同意楼32的观点。为了病人的生命安全及医院的医疗安全,建议该院立即整改。有类似问题的医院,请也尽快整改。不能因为我们的检查、治疗、手术等医疗行为让病人付出生命的代价!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2014-11-5 10:53:24 | 显示全部楼层


      1、布局流程不符合要求:没有单独的检查操作室、清洗消毒室、内镜贮藏室。
      2、设施设备不齐全:没有高压水枪、气枪、干燥台等。
      3、室内杂乱,没有标示,未分区,内镜室物品摆放不规范;墙上所挂物品内镜存放时注水瓶没有取下。
      4、治疗车上脏、乱、差:物品放置混乱、洁污不分。
      5、医废桶不符合要求: 医疗废物混装,盛装桶未加盖,未及时处置。
      6、消毒柜没有启用其功能,只是在悬挂镜子。







回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2014-11-5 10:53:25 | 显示全部楼层


乱、乱、乱!不规范。清洗室、检查室、储存室要分开,窗帘不能用布类,不利于清洗及挨着清洗槽容易潮湿,滋生细菌。灌流器是用于清洗胃镜是用的,挂在墙上不知道使用没有。治疗车上垃圾混装,清洗槽第四槽里还有一瓶东西,不知道是什么?规范的清洗槽第四槽是用过滤水清洗胃镜,里面放东西做什么?






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2014-11-5 10:53:26 | 显示全部楼层


如果他们参加等级医院评审这些现象都会整改的!






回复

使用道具 举报

0

主题

514

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2014-11-5 10:53:27 | 显示全部楼层


洗消内镜和内镜操作在一个房间,这让我想起来我院以前的景象,希望这家医院能请上级医院的老师指导一下,不过,想问一下,他们没有接受三甲医院和疾控中心的监督和知道吗?领导是接受上级的意见的。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2014-11-5 10:53:28 | 显示全部楼层


很同情这家医院的院感科,因为平时领导是不会重视的,等出了问题或检查不合格的时候,第一个被开刀的人就是你了,随叫这部分检查扣分在你那里,出了事也是你的。我们医院也是这样的清洗槽,已经用了十几年了,内镜护士只有一名,又要负责清洗又要负责配合操作、叫号、发药、开病检单,我们院感科已经向领导已经反应过多次,仍是现状,而且分管领导也是参与做胃镜的呢,真是很无奈啊。所以建议国家分布的规范应该以文件形式直接发给医院院长,培训会议也要院长亲自参加,只有这样他们才知道他们是有责任的。






回复

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2014-11-5 10:53:29 | 显示全部楼层


清洗与操作室没分开、墙壁上挂的是什么。医疗垃圾桶没盖、治疗车洁污无分开。还有一把椅子吧不知道干什么用的。