一份洁净手术室图纸请专家老师们指点

[复制链接]

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:20 | 显示全部楼层

liu1724 发表于 2014-5-19 11:50
看不太清楚,似乎没有看到刷手间、隔离手术间。
点击后可以看大图,也只能清晰到那个程度了。是没有隔离手术间。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:21 | 显示全部楼层

燕儿飞 发表于 2014-5-19 12:21
没有看见洗手的地方,没有库房,腔镜的清洗在什么地方,重复使用的清洗如何处理,洁具间在哪里。
洁具间在西端,没有画出来。这个肯定有。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:22 | 显示全部楼层

liboyiyuan 发表于 2014-5-19 15:58
图看不清楚,但我感觉没见到污物存放间,病理切片室(现在都要求要有术中冰冻切片),洁具间,有条件的可以 ...
病理切片在病理科,没有必要在手术室搞一个吧?毕竟要做的不多。洁具间在西端设,没有在图纸里。点击看大图除了黄的部分不清楚外其他都还清楚的。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:23 | 显示全部楼层

石桥wshh1975 发表于 2014-5-20 15:46
超洁净走廊左侧出口似乎是因为消防通道的要求而设计,这个门离OR1的门距离是不是太近了?这么设计,对于超 ...
那个出口应该是污物出口,出去后是污物走廊,污物间是设在西端的。至于有无影响,我也想知道哦。为什么要测风压?






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:24 | 显示全部楼层

gemao 发表于 2014-5-20 14:50
没有要求说所有手术室一定要洁净,只有移植手术、关节置换手术和一些高危手术,如颅脑手术,心脏外科手术需 ...
从图纸上看都是门,没有设置传递窗。门和窗其实一样的吧?都得打开呢。您是说麻醉复苏室和OR6换一个位置吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

171

帖子

469

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
469
发表于 2014-5-19 11:25:25 | 显示全部楼层

樟树猪 发表于 2014-5-22 08:34
从图纸上看都是门,没有设置传递窗。门和窗其实一样的吧?都得打开呢。您是说麻醉复苏室和OR6换一个位置 ...
前面有回帖说要安装传递窗,实际不需要。
复苏室和QR6位置要换一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

310

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2014-5-19 11:25:26 | 显示全部楼层

樟树猪 发表于 2014-5-22 08:29
病理切片在病理科,没有必要在手术室搞一个吧?毕竟要做的不多。洁具间在西端设,没有在图纸里。点击看大 ...
术中冰冻切片是要求术中半小时之内必须出报告,在病理室是来不及的。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:27 | 显示全部楼层

liboyiyuan 发表于 2014-5-23 08:45
术中冰冻切片是要求术中半小时之内必须出报告,在病理室是来不及的。
哦,我们院领导估计不会给这个东西存在于手术室的,我们这技术水平搞恶性肿瘤会有草菅人命的感觉。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:28 | 显示全部楼层

阳光 发表于 2014-5-20 11:33
洁净手术间和污物走廊之间直接是门相通吗?净化级别不一样哦,没有缓冲?双开传递窗是不是更好些?
只是开门处理个垃圾,时间很短的,不会就因此影响到室内空气净化的级别吧?如果这也要弄个缓冲,是不是有些浪费空间呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-5-19 11:25:29 | 显示全部楼层

gemao 发表于 2014-5-22 13:22
前面有回帖说要安装传递窗,实际不需要。
复苏室和QR6位置要换一下。
可是复苏室的面积不大咧,做手术室就算往外占些,弄间手术室,那复苏室拐进去,那门好像有些难开哦。







回复

使用道具 举报