请问各位老师紫外线的安装是不是要求要高度达到3米,强度要30W,照射时间大于30分钟?

[复制链接]

0

主题

255

帖子

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
发表于 2017-5-19 09:34:20 | 显示全部楼层


按照《医疗机构消毒技术规范》《空气净化管理规范》规定执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

1730

帖子

1656

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
发表于 2017-5-19 09:34:21 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师们的讨论!






回复

使用道具 举报

0

主题

375

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
发表于 2017-5-19 09:34:22 | 显示全部楼层


外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,照射时间不小于30分钟;强度不低于70uw/cm,也就是功率不低于30W






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
发表于 2017-5-19 09:34:23 | 显示全部楼层


按照规范要求执行即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

2257

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2257
发表于 2017-5-19 09:34:24 | 显示全部楼层


一般离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行,照射时间大于等于30分钟。






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-5-19 09:34:25 | 显示全部楼层


紫外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,照射时间不小于30分钟






回复

使用道具 举报

0

主题

321

帖子

561

积分

高级会员

Rank: 4

积分
561
发表于 2017-5-19 09:34:26 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》:一般离地面1.8——2.2米,按照每立方米大于1.5W的强度计算安装灯管数量,照射时间大于等于30分钟,应从灯亮5分钟后计时;仅供物表消毒距离一米即可,






回复

使用道具 举报

0

主题

469

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2017-5-19 09:34:27 | 显示全部楼层


是啊,有些专项检查的人员不是院感专家,也或是新入职检查的人员呢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1457

帖子

1410

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1410
发表于 2017-5-19 09:34:28 | 显示全部楼层


《医疗机构消毒技术规范》上有要求






回复

使用道具 举报

0

主题

1032

帖子

984

积分

高级会员

Rank: 4

积分
984
发表于 2017-5-19 09:34:29 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的分享






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表