123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

关于新标准中空气采样的困惑

[复制链接]

0

主题

2687

帖子

2578

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2578
发表于 2012-9-4 10:29:20 | 显示全部楼层

画中仙 发表于 2012-9-4 11:39
                               
登录/注册后可看大图

冯主任,我一直认为空气是流动的,不是固定不动的,所以我觉得空气不应该存在不均匀性或者存在死角,某个 ...
路过学习了,谢谢画中仙老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-9-4 10:29:21 | 显示全部楼层

阳光 发表于 2012-9-4 11:58
                               
登录/注册后可看大图

个人认为,空气虽然是流动的,但不等于空气中的细菌分布是均匀的,例如以下几种情况:房间与外界有相通的 ...
在无人员因素的情况下,空气中的细菌分布相对来说,应该是均匀的,再说不存在绝对性,只有相对性。空气流通好的房间相对来说比流通不好的房间好。人为因素,就不好控制了。到了宽阔的草原,空气质量肯定好。
回到原题,本帖讨论空气采样中的困惑。
非洁净的区域,经过消毒后,就可以采样,这时不应有人员的活动,中央空调也应处在关闭中(因为大多数的中央空调都没有安装消毒处理;有的中央空调只是室内空气的循环,而没有新风),这个时候房间是关闭的,应该说是空气分布相对均匀,除非监测人员过多的活动。






回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2012-9-4 10:29:22 | 显示全部楼层


根据新规范的要求,我自己设计的空气采样监测单,请老师批评指正!








新建 Microsoft Word 文档.doc



2012-9-4 21:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



118.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -2 金

















空气监测化验单).doc.lnk



2012-9-4 21:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



517 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -2 金















回复

使用道具 举报

0

主题

135

帖子

559

积分

高级会员

Rank: 4

积分
559
发表于 2012-9-4 10:29:23 | 显示全部楼层


个人认为,取平均值,应以平均数来报告结果。






回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-9-4 10:29:24 | 显示全部楼层

赶太阳 发表于 2012-9-4 17:25
                               
登录/注册后可看大图

请教各位智者,根据新规范Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ空气≤4cfu/m3,GB50333洁净手术室;手术区0.2/30min,90cm5个/m3,周边区 ...
您的表述不太正确。应该是GB50333洁净手术室:Ⅰ级特别洁净(百级洁净)手术区细菌最大平均浓度标准为0.2个/30min.Φ90皿,如果您们监测手术区细菌最大平均浓度为:5个/30min.Φ90皿,,周边区:10个/30min.Φ90皿,绝对是洁净手术间空气细菌数超标了啊。









回复

使用道具 举报

0

主题

334

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2012-9-4 10:29:25 | 显示全部楼层

画中仙 发表于 2012-9-4 11:39
                               
登录/注册后可看大图

冯主任,我一直认为空气是流动的,不是固定不动的,所以我觉得空气不应该存在不均匀性或者存在死角,某个 ...
画中仙 老师您好!空气是流动的,不是固定不变的,但我觉得空气存在不均匀性或者存在死角。(空气还与季节有关)要不屋内墙角为啥就会容易积存尘埃?风口处就不会,而是在风口的边缘,如加药时不慎,喷出的气溶胶,在一定时间内是不会均匀的,打喷嚏等,我个人认为在特定的区域细菌数是不一样的,就连培养皿内也一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

334

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2012-9-4 10:29:26 | 显示全部楼层

马车 发表于 2012-9-4 10:53
                               
登录/注册后可看大图

个人认为,应以平均数来报告结果。当然我们可以特别关注您说的现象,找找原因,是否存在空气的不均匀性(细 ...
是不是因为有风啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-9-4 10:29:27 | 显示全部楼层

他山石 发表于 2012-9-5 13:54
                               
登录/注册后可看大图

画中仙 老师您好!空气是流动的,不是固定不变的,但我觉得空气存在不均匀性或者存在死角。(空气还与季节 ...
只是暂时的,如果没有人为因素,那么空气应该说是相对均匀的。回到本题,空气监测时,门窗关闭,消毒处理后,应该说是相对均匀的,除非有人为因素造成局部空气流动加大。






回复

使用道具 举报

0

主题

272

帖子

268

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
发表于 2012-9-4 10:29:28 | 显示全部楼层


洁净手术室平皿放置是30分钟吗?